请教问题
wgd1963
wgd1963 Lv.2
2009年05月28日 20:12:45
只看楼主

新安装两台模块型风冷冷水机组安装在11米高的房顶,循环泵也安装在房顶水泵是每小时25立方吸程4米扬程20米开机后只有主机工作从机报水流量不足不工作,风机盘管全部打开,是否是水泵的吸程不够因为同时开两台水泵机器就不报警,能正常工作,请各位高手帮忙指导。

新安装两台模块型风冷冷水机组安装在11米高的房顶,循环泵也安装在房顶水泵是每小时25立方吸程4米扬程20米开机后只有主机工作从机报水流量不足不工作,风机盘管全部打开,是否是水泵的吸程不够因为同时开两台水泵机器就不报警,能正常工作,请各位高手帮忙指导。
免费打赏
荣昌制冷
2009年05月30日 16:13:00
2楼
吸程4米怎么够吸上11米高的房顶?
回复
hk2009
2009年05月31日 14:38:49
3楼
自相矛盾:) :time:
回复
dus.123
2009年06月01日 15:11:50
4楼
他是风冷冷水机主,水泵虽然在楼顶但是不需要自吸普通的管道泵就行(一般情况下),20米扬程有点小了。流量就要看你水泵的流量跟你的主机的总的流量是不是匹配,要装靶式流量计、用阀门来调节各个机主流量的平衡。还有要排精管道的空气。还有你的系统的压差旁通是否没有调好。看你的问题出在那了。
回复