[local]3[/local]*** 砌体结构计算控制数据 ***结构类型: 砌体结构结构总层数: 2结构总高度: 6.2地震烈度: 8.0楼面结构类型:现浇或装配整体式钢筋砼楼面(刚性)墙体材料的自重 (kN/m3): 22.地下室结构嵌固高度(mm): 0.砼墙与砌体弹塑性模量比: 3.施工质量控制等级: B级 *** 结构计算总结果 ***结构等效总重力荷载代表值: 5045.8
结构类型: 砌体结构
结构总层数: 2
结构总高度: 6.2
地震烈度: 8.0
楼面结构类型:现浇或装配整体式钢筋砼楼面(刚性)
墙体材料的自重 (kN/m3): 22.
地下室结构嵌固高度(mm): 0.
砼墙与砌体弹塑性模量比: 3.
施工质量控制等级: B级
*** 结构计算总结果 ***
结构等效总重力荷载代表值: 5045.8
墙体总自重荷载: 4066.5
楼面总恒荷载: 2586.4
楼面总活荷载: 860.0
水平地震作用影响系数: 0.160
结构总水平地震作用标准值(kN): 807.3
顶层地震力增大系数: 3.000
--- 第 1 层计算结果 ---
本层层高(mm): 3300.0
本层重力荷载代表值(kN): 3543.0
本层墙体自重荷载标准值(kN): 2293.3
本层楼面恒荷载标准值(kN): 1128.4
本层楼面活荷载标准值(kN): 762.8
本层水平地震作用标准值(kN): 355.8
本层地震剪力标准值(kN): 807.3
本层块体强度等级MU: 7.5
本层砂浆强度等级 M: 7.5(水泥砂浆)
(墙体各项验算结果见计算结果图)
--- 第 2 层计算结果 ---
本层层高(mm): 2900.0
本层重力荷载代表值(kN): 2393.2
本层墙体自重荷载标准值(kN): 1773.2
本层楼面恒荷载标准值(kN): 1458.0
本层楼面活荷载标准值(kN): 97.2
本层水平地震作用标准值(kN): 451.5
本层地震剪力标准值(kN): 1354.6
本层块体强度等级MU: 7.5
本层砂浆强度等级 M: 7.5(水泥砂浆)
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
以上是PKPM砌体模块计算的二层砖混结构结果文件,为什么顶层要乘以增大系数3呢,根据抗规采用底部剪力法计算,只对局部突出屋面的部分增大系数阿,我的这个模型二层并不是局部突出的,请高手指点,谢谢!把模型也上传上来,是08版的