消防给水能用热镀锌管埋地么?
lywang84
lywang84 Lv.2
2009年05月26日 15:26:55
只看楼主

设计院给的控制楼的消防外管有埋地部分,接外界的稳高压消防,可是设计说明没有说防腐问题。但我们这里是沿海地区,盐碱地,服饰严重。请问这样的热镀锌管埋地是否要做防腐?要怎么防腐?具体有相关的规范吗?请各位高手指教!!!

设计院给的控制楼的消防外管有埋地部分,接外界的稳高压消防,可是设计说明没有说防腐问题。
但我们这里是沿海地区,盐碱地,服饰严重。
请问这样的热镀锌管埋地是否要做防腐?要怎么防腐?具体有相关的规范吗?
请各位高手指教!!!
免费打赏
sxhmrjt
2009年06月21日 07:47:16
12楼
管道周围地下水、土壤有腐蚀性时,管外壁“一布两油”或"两布三油"等等,要根据腐蚀强度情况采取普通、加强等级别的防腐措施
回复
yrs119
2009年06月21日 23:40:01
13楼
对于镀锌钢管埋地的防腐,我们通常做法是三油两布。
回复
eshaodong
2009年06月22日 10:10:46
14楼
热镀锌钢管只是不要防锈处理吧,如果埋地的话还是要做防腐处理的。
回复
fang1977
2009年06月26日 14:08:09
15楼
但我们这里是沿海地区,盐碱地,服饰严重

建议你用球墨铸铁管(承接) 费用高

我在一个岛上做的工程用过
回复