消防给水能用热镀锌管埋地么?
lywang84
lywang84 Lv.2
2009年05月26日 15:26:55
只看楼主

设计院给的控制楼的消防外管有埋地部分,接外界的稳高压消防,可是设计说明没有说防腐问题。但我们这里是沿海地区,盐碱地,服饰严重。请问这样的热镀锌管埋地是否要做防腐?要怎么防腐?具体有相关的规范吗?请各位高手指教!!!

设计院给的控制楼的消防外管有埋地部分,接外界的稳高压消防,可是设计说明没有说防腐问题。
但我们这里是沿海地区,盐碱地,服饰严重。
请问这样的热镀锌管埋地是否要做防腐?要怎么防腐?具体有相关的规范吗?
请各位高手指教!!!
免费打赏
lywang84
2009年05月26日 17:04:50
2楼
怎么没人搭理我啊……:( :(
回复
xrb791124
2009年05月27日 06:34:28
3楼
可用热镀锌钢管一般不用再防腐,最好找设计人员要方案,他们做的比较多,应非常适合你们当地的实际。
回复
lywang84
2009年05月27日 08:56:31
4楼
消防给水能用热镀锌管埋地么?
回复
catcaixc
2009年06月01日 18:00:26
5楼
镀锌钢管埋地必须作防腐
回复
zhanghaijun760209
2009年06月01日 18:10:59
6楼
刷两便沥青防腐(镀锌仅防锈)
回复
xlfdlee
2009年06月15日 17:58:56
7楼
楼上正解!
镀锌只防锈不防腐。
回复
qhwsjy01
2009年06月15日 18:55:22
8楼
如地下水有腐蚀性时,管外壁“一布两油”或"两布三油":lol
回复
huhu-600
2009年06月19日 15:12:14
9楼
学习~~~偶原来以为镀锌钢管埋地不需要做防腐呢啊
回复
guoqingan
2009年06月19日 15:19:19
10楼
恩,支持两布三油"呵呵
回复
liangbo2004
2009年06月21日 02:32:44
11楼
如地下水有腐蚀性时,管外壁“一布两油”或"两布三油"-----同意8楼说法
必须做防腐
回复