框架柱基础上部钢筋接头(插筋)位置留在正负零以上可以吗?规范只有〉=500,〉=HC/6,〉=H,有没有最大要求?
框架柱基础上部钢筋接头(插筋)位置留在正负零以上可以吗?规范只有〉=500,〉=HC/6,〉=H,有没有最大要求?
2楼
具体情况具体分析,要看你的层高\基础顶标高,最大要求就是标准钢筋长度啊
回复
3楼
基础顶标高为-1.4米,首层层高3.9米
回复
4楼
接头位置要满足如下要求:
1、避开柱端加密区
2、相邻接头间距和接头面积百分率满足要求
3、上柱钢筋直径大于下柱钢筋时应伸入下层连接。
4、有可能的话远离弯矩最大处。(这点规范好像没说,我说的)
接你所说的具体情况,我认为不应在0标高处连接。底层柱加密区还有刚性地面一条限定的,应取为标高0.5m处,如果保守地理解规范原理的话应取为3.9/6=0.7m标高处。
回复
5楼
柱子的净高为4.7米,4.7/6=0.783米,那我在首层基础面以上1.4米位置进行钢筋连接可以吗?
回复
6楼
底层是Hn/3
回复