请教前辈一个问题,如图,WKL6这根梁,中间支座左侧上部有4根20的钢筋,其中2根是非贯通的。那么这两根非贯通钢筋的长度按照图集要求应该伸入支座左侧和右侧,长度为最大跨长的1/3。但问题是支座右侧的梁宽从300变成了200,现场钢筋班组的做法是将非贯通2根20的钢筋弯锚入了中间支座。按他们的说法是不同梁宽钢筋分别截断锚入支座内。查了下18G901 P55支座两侧梁宽度不同的钢筋做法,但不知道对于上部非贯通钢筋是否适用。请问是否应该按照图集的做法,将非贯通钢筋弯折斜度小于1/6的方式贯通,且按照最大跨长的1/3伸入支座右侧梁内呢?还是可以按照钢筋班组的做法锚入中间支座内?
根据你提供的图纸,300宽框架梁上的钢筋至少有3根φ20的可以贯通到200宽框架内,将不能贯通的1根φ20钢筋直接弯钩锚固入框架柱内就可以了。
平凡的世界550:根据图示原位标注,支座左侧300宽梁为上一排4根20,右侧200宽梁为4根20但分两排上2下2,所以应为北侧上一排两根通长,其他弯锚。
回复
4楼
学习了!谢谢分享!
回复
5楼
谢谢分享!
回复
6楼
恶意灌水将受到惩罚
回复
7楼
学习一下,感谢分享。
回复
8楼
回复
9楼
承装修试
第一章承装类承装(修、试)电力设施许可证申请条件
第一条承装类承装(修、试)电力设施许可证等级分为一级、二级、三级、四级和五级。
取得四级承装类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事35千伏以下电压等级电力设施的安装活动。申请人应当具备下列条件:
(一)法人资格和完善的组织机构;
(二)注册资本、净资产300万元以上;
(三)技术负责人、安全负责人具有4年以上从事电力设施安装管理工作的经历,具有电力相关专业初级以上技术任职资格;
(四)专业技术及经济管理人员10人以上,其中具有电力相关专业初级以上技术任职资格的人员3人以上;
(五)持进网作业许可证电工25人以上,其中高压电工13人以上,特种电工5人以上且各专业人数不少于1人;
(六)质检员、专职安全员各1名;
(七)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员1人以上;
(八)与可承担工程范围相适应的施工机具设备;
(九)健全的技术
联系方式:于老师:18970022886 曹老师:19970192121
回复
10楼
学习一下,感谢分享。
回复
11楼
都可以。最好是300梁4条20中的两条,直通200梁的第一排,300梁4条20中的余下两条,弯折后通入200梁的第二排。