请教前辈一个问题,如图,WKL6这根梁,中间支座左侧上部有4根20的钢筋,其中2根是非贯通的。那么这两根非贯通钢筋的长度按照图集要求应该伸入支座左侧和右侧,长度为最大跨长的1/3。但问题是支座右侧的梁宽从300变成了200,现场钢筋班组的做法是将非贯通2根20的钢筋弯锚入了中间支座。按他们的说法是不同梁宽钢筋分别截断锚入支座内。查了下18G901 P55支座两侧梁宽度不同的钢筋做法,但不知道对于上部非贯通钢筋是否适用。请问是否应该按照图集的做法,将非贯通钢筋弯折斜度小于1/6的方式贯通,且按照最大跨长的1/3伸入支座右侧梁内呢?还是可以按照钢筋班组的做法锚入中间支座内?
支座上部钢筋是因为该处负弯矩较大,设置面筋,建议300梁钢筋1.3钢筋贯通,2.4钢筋弯锚柱中。200梁钢筋下排南侧钢筋弯锚进柱子,下排北侧钢筋直接贯通。广联达钢筋三维是直接弯锚柱中
回复
14楼
学习一下,感谢分享。
回复