20层医院给水系统方案
zbhaipurui
zbhaipurui Lv.2
2009年05月24日 23:25:25
只看楼主

设计院方案是:高区(12-20层)及中区(5-11层)均采用变频恒压供水,机组设在地下二层泵房。低区采用市政直接供给。地下室设置一个20吨水箱储存自来水,用水泵打至最高层生活水箱(20吨),该水箱向下供应病房区块的开水间引用水源。甲方的意见:高区给水分区变频恒压机组设在11层中区给水末端,低区给水分区除产房、婴儿房、化验、手术、供应室等有净水要求的用水外,其他用水点由中区给水分区供给。请教大家怎么给设计一个好的给水方案呢?可以不参照下面提供的参数。跪谢!

没有图纸,只有几个水泵参数
1、生活给水泵:流量10L/S 扬程:115m
2、生活变频设备: 流量37T/h 扬程 80m