请教低压柜装的CT的问题
prcplam
prcplam Lv.3
2009年05月24日 13:23:46
只看楼主

请问低压配电屏中,会有如图所示的四只CT,我以为三只CT用来监测显示电流负荷,第四只用来做什么呢,谢谢!

请问低压配电屏中,会有如图所示的四只CT,我以为三只CT用来监测显示电流负荷,第四只用来做什么呢,谢谢!

未命名.jpg

免费打赏
lingxuct
2009年05月25日 06:51:21
2楼
图出不来?
一般第4只电流互感器是给无功补偿控制器测量电流相位(cosφ)的。
回复
prcplam
2009年05月25日 07:55:41
3楼
我发现第四只CT都是在低压受电母排上,低压出线都是三只,应该就是区管所说,作为无功补偿测量电流相位用的,十分感谢!
回复
wghml
2009年05月25日 12:01:00
4楼
同意此说法,无功补偿控制器所需电流采集用
回复
cwj8419
2009年05月26日 10:25:39
5楼

:D 同意!
回复
whb9501
2009年05月27日 16:21:36
6楼
对,第四只是给无功补偿控制器提供电流的
回复
zy628
2009年05月29日 13:46:37
7楼
嗯哪。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。