规范条文:民规第64页,继电保护与电气测量一章,第5.1.3.2点:“对3~10KV单侧电源线路,可装设两段过电流保护,..........” “保护装置仅装在线路的电源侧”问题:1.“单侧电源线路”该如何理解? 2.“保护装置仅装在线路的电源侧,”该保护装置是指该条文中所说的带时限的继电器么?线路的电源侧又该如何理解?以什么东西或者什么地方分电源侧和负荷侧? 以上问题规范无条文说明,我个人认为说辞也比较含糊不清,请论坛大师给予解答,谢谢!最好附图。
规范条文:
民规第64页,继电保护与电气测量一章,第5.1.3.2点:“对3~10KV单侧电源线路,可装设两段过电流保护,..........”
“保护装置仅装在线路的电源侧”
问题:1.“单侧电源线路”该如何理解?
2.“保护装置仅装在线路的电源侧,”该保护装置是指该条文中所说的带时限的继电器么?线路的电源侧又该如何理解?以什么东西或者什么地方分电源侧和负荷侧?
以上问题规范无条文说明,我个人认为说辞也比较含糊不清,请论坛大师给予解答,谢谢!最好附图。
2楼
好理解呀!单侧电源对应还有双电源的呀!单侧电源就是只有一路进线。
电源侧,在进线开关处,电源从那一侧进来,那一侧就是电源侧呀!是以进线开关为立场呀。
回复
3楼
电源侧是指取故障电流的地方在断路器靠电源一边,对应的是断路器靠母线一边。
回复
4楼
单侧电源为电流流向的另一侧无电源
回复
5楼
单电源就像五楼说的那样,对侧无电源.
回复
6楼
我还是不太明白啊,大佬们!
回复
7楼
单侧就是非双侧或多侧!电源侧就是对于开关来说:电流从电源侧进开关!应该是这样吧!
回复
8楼
“单侧电源”指本用户变电所的n路电源仅由1处电源点(发电厂或系统)提供电源;本用户变电所没有第2个电源点(另一个发电厂或系统)提供电源。
“保护装置仅装在线路的电源侧”指线路保护装置装在上一级变电站(多为电力系统变电站)的出线柜上。
回复
9楼
比方说,一条10KV线路,中心变电所处为电源侧,用户端变压器出为负荷侧.
回复
10楼
110kV及以下的线路都是单电源,线路的一侧是电源,另一侧为负荷。220kV及以上的线路才有可能是线路两侧都有电源,这种情况叫做环网运行。你说是10kV线路,肯定是单电源。
回复
11楼
如果用户变电所母线上接有用户自备电厂,这种情况也属于双侧电源。
回复