请教消防原理
txw83996129
2009年05月22日 21:11:15
只看楼主

比如一个厂区, 室外消火栓不考虑接入市政管网的情况下, 1 室外消火栓做临时高压, 火灾时要满足保护建筑物最高处有10米水柱的压力, 那平时呢? 也要保持这么大压力吗? 2 恒压消防泵是一直工作保持工作压力的? 那么普通的立式和卧室呢? 也是一支工作保证平时管网也那么大压力吗?室内消火栓,对于多层而言, 消防水箱的高度要满足最不利点7米水柱, 当不满足7米水柱的时候要上启闭按钮(建规)。问题 3 消防水箱满足7米水柱就不用上启闭按钮了? 那么如何消防呢? 等待消防水车来? 没有启闭按钮还有设置消防水池吗?(没有市政消防水系统)

比如一个厂区, 室外消火栓不考虑接入市政管网的情况下,
1 室外消火栓做临时高压, 火灾时要满足保护建筑物最高处有10米水柱的压力, 那平时呢? 也要保持这么大压力吗?
2 恒压消防泵是一直工作保持工作压力的? 那么普通的立式和卧室呢? 也是一支工作保证平时管网也那么大压力吗?

室内消火栓,对于多层而言, 消防水箱的高度要满足最不利点7米水柱, 当不满足7米水柱的时候要上启闭按钮(建规)。
问题 3 消防水箱满足7米水柱就不用上启闭按钮了? 那么如何消防呢? 等待消防水车来? 没有启闭按钮还有设置消防水池吗?(没有市政消防水系统)
4 当不满足7米水柱时 上启闭按钮 控制消防主泵的时候, 临时高压系统的水泵是一直运转吗?
请高人指点。。。
免费打赏
duping81
2009年05月23日 10:27:32
2楼
管网压力不下降,消防主泵就不启动,只有用水的时候,压力下降,主泵启动!!!! 平时靠稳压泵维持管网压力!
回复
liwangy
2010年11月16日 16:36:33
3楼
1.看一下建规条文说明,临时高压的概念:平时水压不高,不能保证最不利点的压力流量
2.不是那个意思,而是消防泵启动后保持恒压,特性曲线比较平缓
3.不知道
4.临时高压的主泵不是一直运转,只有启动后才运转,平时是稳压泵在工作,你可以看一下稳压装置的原理
回复