选多联机要注意些什么问题?主要设计方面。
xiaoxiao123-123
2009年05月21日 16:54:06
来自于中央空调
只看楼主

选多联机要注意些什么问题?主要设计方面。

选多联机要注意些什么问题?主要设计方面。
免费打赏
biaozhun315
2009年05月21日 17:13:31
2楼
同一空调系统的规模、制冷剂管道最大长度、设备之间的最大高差、运行工况范围等,应与所选用设备的性能相匹配。
空调系统制冷剂管道的管径、管材和管道配件应按生产厂技术要求选用,系统自控设备、制冷剂分配器等主要配件,均应由生产厂配套供应。
放置室外机的位置应空气流通,不应影响周边其他居住者。附近应无易燃气体泄漏的危险。
设计多联式空调(热泵)机组时,室外机的总容量应作如下修正:
(1) 配管长度的修正。一般产品样本的数据是室内干球温度27℃,湿球温度19.5℃,室外干球温度35℃时配管等效长度5m,高差为0m 时的制冷量。
(2) 安装位置的修正。室外机在上部与室外机在下部,在同样高差时修正值不同。
(3) 热泵制热时,积霜和除霜的修正以7℃时为1,0℃时为0.81,-7℃时为0.96。