空调系统设计中, 地下车库需要计算冷热负荷吗?
fen2008-82
fen2008-82 Lv.2
2005年05月13日 11:21:42
来自于通风排烟
只看楼主

我做的这个系统是一个综合性大厦,地上四层,地下一层,地下是一个车库,在设计时需要计算冷热负荷吗?是不是只需要考虑通风就可以了,风量又如何确定?请各位前辈指点迷津

我做的这个系统是一个综合性大厦,地上四层,地下一层,地下是一个车库,在设计时需要计算冷热负荷吗?是不是只需要考虑通风就可以了,风量又如何确定?
请各位前辈指点迷津
qiwanming1227211
2005年05月17日 08:21:14
2楼
车库一般是不用空调的,除非里面还有其他的需空调的功能房间,且仅对空调的房间空调,车库仅考虑通风排烟
回复
binbinsky_leo
2005年05月17日 10:33:56
3楼
建议不用,除非甲方或者业主要求,要考虑通风和排烟,你可以采用合用系统,要看具体的系统,大概要12次左右.
回复
tyl-yxx
2005年05月18日 14:00:38
4楼
咳楼上的,地下车库通风和排烟量按规范是相等的6次/h。为什么要x2?
回复
spr2004
2005年05月24日 17:16:42
5楼
库内有消防喷淋管,需要采暖吧
回复

相关推荐

APP内打开