现在绘图时 所有立管都是20的管径。 这样行吗? 现在已经很少算水力平衡了~还有人仔细算吗、。
现在绘图时 所有立管都是20的管径。 这样行吗? 现在已经很少算水力平衡了~还有人仔细算吗、。
2楼
你计算一下也不太费事吧
垂直单管系统
我一般用DN20或DN25的(具体根据承担负荷)
回复
3楼
You have to offer the ability of control for each pipe.
回复
4楼
20的,太小了吧,虽说现在很少有人详细算,可是总得大概算一下吧
回复
5楼
最小40的管子,否则水流不畅。
回复
6楼
还是算一下吧,用查表法计算已经够方便的了,如果习惯查图法更是便捷。
回复
7楼
还是老方法实在,要计算的,但是确实很麻烦。
回复