混凝土规范强条规定:“吊环埋入混凝土深度不应小于30d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上”。那么对于薄板(80,100)上的吊环怎么满足要求呢?(假设直径12,那么30d=360)而且既然吊环已经焊接或绑扎在钢筋上,受力直接导至钢筋。那么对埋入深度的要求又是出于什么考虑呢?请前辈指点,谢谢。

2009年05月20日 10:55:33
2楼
up下,看看有没有人知道
回复
wjnzhjh
2009年05月21日 01:30:07
3楼
30d是基于直接锚固的概念;
焊接在钢筋网上是基于机械锚固的概念;
两者双保险,无非是因为吊钩太重要了。千钧一发嘛!

如果是在板上的吊钩,水平伸得长一点不就够30d了吗?有什么可为难的呢?
回复
8628256xu
2010年08月02日 08:46:28
4楼
有一个设计手册

这个是截图
回复
humanshine
2010年08月07日 17:07:25
5楼
呵呵,不错哦!先下了学习学习吧!谢谢了
回复
fzchen980616
2010年08月08日 13:23:07
6楼
30d是基于直接锚固,焊接是基于机械锚固,在板上的吊钩,水平伸得长一点够30d啦。在板上的吊钩,水平伸得长一点不就够30d,不难啊!