消防负荷平时不用,但其用时,市电要强切,那么在计算变压器容量时是如何处理消防负荷的呢?我认为:当普通用电大于消防负荷时,则应以普通用电来选变压器容量。当消防负荷大于普通负荷时,则应以消防负荷为计算变压器容量的依据。
消防负荷平时不用,但其用时,市电要强切,那么在计算变压器容量时是如何处理消防负荷的呢?我认为:当普通用电大于消防负荷时,则应以普通用电来选变压器容量。当消防负荷大于普通负荷时,则应以消防负荷为计算变压器容量的依据。
2楼
怎么回事?来看的人不少,回答的人怎么没有?那我还得自己顶一下:loveliness:
回复
3楼
看来再不顶,贴子可要沉下去了。那么对高层小区配电的变压器容量都是根据什么选的呢?
回复
4楼
我顶!顶!顶!变压器选择计算?规范里的条文?哪位朋友能提供一下?
回复
5楼
消防负荷为一级负荷,必须保障其用电。
你说的没错。
回复
6楼
恩 当然要考虑!~~~~
回复
7楼
一1000户(120平/户)小区,消防泵、机动力用电400KW,消防电梯用电15KW9台,应急照明100KW,非消防电梯15KW9台,物业及换热站等非住宅公用电200KW,请问变压器容量为多少?
回复
8楼
我是这样算的,请好心的朋友指点:
1、120平/户,按6KW/户计,得Pe=6000KW,Pjs=6000×0.35=2100KW(大于消防负荷),则总体按非消防负荷来计变压器容量。
2、纯非消防负荷为2100+200+9×15×0.2=2327KW(0.2为电梯需用系数)则2327/0.8/0.75=3878KVA
《2》平时常用电:2100+200+18×15×0.2+100=2454KW则2454/0.8/0.75=4090KVA
我平时是以2、来算的,但《2》好象更有道理。
[
本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-24 09:22 编辑 ]
回复
9楼
8楼的,你用6300KVA的一点问题也没有
回复
10楼
这里是有根据地讨论问题,不是来胡言乱语的。
回复
11楼
我也遇见同样问题??
现在有一个大型车库,建筑面积12W多平方,分为6层,每层分排烟风机负荷为133KW,均分成6个防火分区,排烟风机总负荷6X133kW。
消防水泵负荷37kW,
喷淋泵负荷45kW,
照明430kW,
电梯2X22kW,
卷帘门213kW。
选变压器和发电机的时候和甲方有争议,本人选择2000kVA变压器,1200kW的发电机,
甲方要求压缩变压器的容量和发电机的容量。
1,我选排烟风机每层为1.0,总的需求系数为0.8; 甲方要求再降低一点到0.4,
2,还有变压器容量也要降低,理由是消防负荷基本不用,平时都是照明,甲方要降低到800kVA
3,消防水泵和喷淋泵要求到另外一个地方拉线,这个地方不能满足双电源的要求,但是做设计不会出图
我怎么来说服甲方啊?急急急!!