关于人工挖孔桩浇筑问题
taoking576
taoking576 Lv.2
2009年05月19日 20:57:18
来自于建筑施工
只看楼主

在浇筑混凝土工程中发现孔第的水特别的大,抽水机抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水时我叫工人把抽水机拔上来 立刻浇混凝土。后来想想有水的话高度那么高 很容易造成离析,各问分析下~~~~

在浇筑混凝土工程中发现孔第的水特别的大,抽水机抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水时我叫工人把抽水机拔上来 立刻浇混凝土。后来想想有水的话高度那么高 很容易造成离析,各问分析下~~~~
免费打赏
liuyh72
2009年05月20日 23:35:41
2楼
我来回答:
采用水下浇筑法从孔底灌起吧
回复
gaozx-163
2010年08月18日 18:05:59
3楼
不错,从孔底灌注
回复
yaodongwei
2010年08月18日 20:10:09
4楼
桥规上都有水下混凝土浇筑的条件,水下混凝土要用导管的,可楼主用串桶?
回复
hsf761026
2010年08月18日 21:47:06
5楼
桥规上都有水下混凝土浇筑的条件,水下混凝土要用导管的,可楼主用串桶?