电气桥架与蒸汽管的安全距离
xiaoyuyao201
2009年05月18日 17:06:12
只看楼主

如题,电缆规范上写出了没有防护的电线与蒸汽管的安全距离是上面1米,下面0.5米,《工业与民用设计手册》上如果蒸汽管有保温措施的话可以减小为0.2米,但没有涉及到桥架。有关桥架的安全距离有规范不??哪本上的??谢谢了

如题,电缆规范上写出了没有防护的电线与蒸汽管的安全距离是上面1米,下面0.5米,《工业与民用设计手册》上如果蒸汽管有保温措施的话可以减小为0.2米,但没有涉及到桥架。有关桥架的安全距离有规范不??哪本上的??谢谢了
xiaoyuyao201
2009年05月18日 17:54:29
2楼
没有高手答下??:Q
回复
炊烟111111
2009年05月18日 21:54:59
3楼
我在一本杂志看到锅炉本体的电缆需密封在桥架内,与锅炉本体距离为0.5米,蒸汽管道应该差不多吧。我在现场见过距离只有约0.2米的
回复
xiaoyuyao201
2009年05月22日 08:25:23
4楼

谢谢,终于在民用建筑里找到答案了,0.5米有保护,没保护1米
回复
tyco123
2010年07月11日 15:10:40
5楼
在电气设计技术措施2009版中,提到可以20公分的安全距离

[ 本帖最后由 tyco123 于 2010-7-11 15:11 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开