设计院图纸出错了,只有把变压器油转180度才能放下母线槽,但油枕在靠里墙了,不知道可以吗?

设计院图纸出错了,只有把变压器油转180度才能放下母线槽,但油枕在靠里墙了,不知道可以吗?
免费打赏
sayakagirl
2009年05月16日 23:59:58
2楼
我给出的答案是可以,福建现场看到的
回复
lingxuct
2009年05月18日 06:55:07
3楼
不可以,规范规定:变压器横向安装时低压侧套管向外,窄面安装时油箱朝外。
回复
zy628
2009年05月18日 16:33:26
4楼
同意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ljs1399
2009年05月24日 21:49:03
5楼
可以.我们配电室的变压器就是油枕朝里的
回复
yesonmo
2009年05月25日 08:38:55
6楼
我们厂里的也是这样的,说是为了方便母线的排布,我看了一下的确是方便了,好象也没有什么影响啊...............
回复
sheep887
2009年05月25日 09:16:48
7楼
设计手册有说明“宜朝外”,但无硬性规定一定要向外~
回复
xjlxly
2009年05月25日 16:11:09
8楼
同意楼上的, 没有硬性规定,根据实际可以做出修改的。
回复
duofeng763
2009年05月25日 16:26:50
9楼
我厂的也有朝里装的油枕,只是在安装是不方便,进退时上方的母排容易挡住油枕,一般都尽量朝外!
回复
一粒沙
2009年08月27日 14:46:42
10楼
《工业与民用配电设计手册》第三版 第90页有:;宽面推进,低压侧宜向外;窄面推入,油枕宜朝外~