10KV进线图纸答疑
gramary
gramary Lv.3
2009年05月15日 19:47:37
只看楼主

这个图纸看不懂,请指教,如果有现实中的照片配合讲解就更好了。这线是怎么引法,比如进线处的那个接地的隔离开关 实际中是怎么接的 谢谢

这个图纸看不懂,请指教,如果有现实中的照片配合讲解就更好了。这线是怎么引法,比如进线处的那个接地的隔离开关 实际中是怎么接的 谢谢

1.jpg

gramary
2009年05月15日 20:08:32
2楼
1、AH1 AH2 是指两个高压开关柜 AH 英文:HV(high voltage 高压电) switchgear(开关设备)。
2、 XGN-15-12-01 是指开关柜的型号 “箱型固定式金属封闭开关柜”主要用于三相交流50Hz,额定电压10KV的电力系统的环网供电或双辐射供电。
回复
gramary
2009年05月15日 20:12:25
3楼
下面这个方案属于π接吗
回复
sayakagirl
2009年05月15日 20:26:28
4楼
初学者随便看下,帮顶
回复
sx717
2009年05月16日 18:06:15
5楼
进线开关不能蛇接地刀
回复
arder521
2011年06月27日 11:24:06
6楼
对呀!
进线端的接地到底是怎么回事呀?现在环网械进 、出线的接地标志都是一样的〈。 很疑惑!
回复
kejisz
2011年06月29日 14:23:51
7楼
进线开关怎么搞出地刀来了?
回复
fmn1982
2011年06月29日 17:25:24
8楼
这个是一进二出的环网柜,进线是负荷开关,两个出线带了熔丝的,可以直接出到变压器高压侧了
回复
changyu1986
2011年06月29日 19:27:02
9楼
进线是可以带接地的,深圳这边是可以的 ,但是一点 一般都是进线接地刀 操作孔位置用挂锁锁住。
回复
dylan3940
2011年06月30日 10:00:22
10楼
虚线不表示电气连接,表示的是有连锁,负荷开关闭合则不能合地刀,合了地刀就不能合负荷开关
回复

相关推荐

APP内打开