这个图纸看不懂,请指教,如果有现实中的照片配合讲解就更好了。这线是怎么引法,比如进线处的那个接地的隔离开关 实际中是怎么接的 谢谢
这个图纸看不懂,请指教,如果有现实中的照片配合讲解就更好了。这线是怎么引法,比如进线处的那个接地的隔离开关 实际中是怎么接的 谢谢
2楼
1、AH1 AH2 是指两个高压开关柜 AH 英文:HV(high voltage 高压电) switchgear(开关设备)。
2、 XGN-15-12-01 是指开关柜的型号 “箱型固定式金属封闭开关柜”主要用于三相交流50Hz,额定电压10KV的电力系统的环网供电或双辐射供电。
回复
3楼
下面这个方案属于π接吗
回复
4楼
初学者随便看下,帮顶
回复
5楼
进线开关不能蛇接地刀
回复
6楼
对呀!
进线端的接地到底是怎么回事呀?现在环网械进 、出线的接地标志都是一样的〈。 很疑惑!
回复
7楼
进线开关怎么搞出地刀来了?
回复
8楼
这个是一进二出的环网柜,进线是负荷开关,两个出线带了熔丝的,可以直接出到变压器高压侧了
回复
9楼
进线是可以带接地的,深圳这边是可以的 ,但是一点 一般都是进线接地刀 操作孔位置用挂锁锁住。
回复
10楼
虚线不表示电气连接,表示的是有连锁,负荷开关闭合则不能合地刀,合了地刀就不能合负荷开关
回复