toplhc
2009年05月16日 18:07:12
2楼
需要考虑通风
没有规范写着“配电室必须设置机械排风”,但并不是说没有写的就不用做

地下室要防潮,第二个配电散热不如变电,但还是需要考虑余热
回复
happy4476@co163
2009年05月19日 16:28:27
3楼
不做
没说还做就是浪费monny~!
不相信哪个甲方愿意出冤枉钱哦~!
回复
yhyh07100
2009年05月22日 12:02:36
4楼
开关等电气元件均要求工作环境温度不超过40度,对湿度也有要求,总要补充点新风
回复
huofei-email
2009年05月22日 19:24:51
5楼
防潮是必须考虑的,楼上兄弟说的电气元件的工作温度也是必须满足的
回复
weskay
2009年05月23日 21:31:18
6楼
通风那是要做的
回复
zhang5419
2009年05月26日 20:31:36
7楼
在考虑通风:
面积过50m2后还得考虑排烟。
规范和技术措施上明确有通风换气的次数,不机械排风的话难以满足要求的换气次数
回复
hun2006
2009年05月27日 23:58:28
8楼
规范说地下室经常有人停留且超过50m2设机械排烟,电气专业设计配电室时为经常有人值班。
回复
weisheng27696
2009年05月30日 19:52:00
9楼
通风目的是散热和防潮
回复
toplhc
2009年06月01日 22:55:28
10楼
配电室我们一般视为不属于经常有人停留,无需排烟。

这一点一些年纪比较大的老工程师(60多岁或以上)可能不怎么认同,他们还是延续以前的思路。因为以前啥叫可燃物较多,无定量说法,高规修订后有说明,配电室就不属于可燃物较多。于是他们转而认为属经常有人停留,这个规范又没有准确明文定性,也不好定性。
回复
toplhc
2009年06月01日 22:57:11
11楼
我给大家贴一个我遇到过几次的审图意见,外地的。因为答的次数太多了,后来干脆简化答复了。

意见:配电室应视为经常有人停留的场所,应按排烟系统进行设计,且排烟量不应小于7200m3/h。
答复:经常有人停留准确定量定性比较困难,一人多次,多人一次,或者多人多次停留,无明确定性,因而仅考虑了通风。
回复