关于消防阀门是用闸阀还是蝶阀的问题
yyanjun0001
2009年05月15日 10:03:57
只看楼主

论文简介: 钢箱梁制作难度大且工艺复杂,主要表现在其组合零部件多,厚板焊接量大,焊接产生的变形难以矫正以及箱内焊接缺陷无法修补等。在大量生产实践的基础上,从钢箱梁零部件余量的控制、制作工艺流程、焊接变形的预防与矫正以厦现场拼装精度的控制等几个方面,对钢箱梁的制作工艺技术进行分析和总结。关键词 钢结构箱型梁 制作工艺 现场拼接控制 附件名:20098151250333311064.zip

论文简介:

钢箱梁制作难度大且工艺复杂,主要表现在其组合零部件多,厚板焊接量大,焊接产生的变形难以矫正以
及箱内焊接缺陷无法修补等。在大量生产实践的基础上,从钢箱梁零部件余量的控制、制作工艺流程、焊接变形的预防与矫正以厦现场拼装精度的控制等几个方面,对钢箱梁的制作工艺技术进行分析和总结。
关键词 钢结构箱型梁 制作工艺 现场拼接控制



附件名:20098151250333311064.zip

文件大小:369K

(升级VIP 如何赚取土木币)

terry-xie
2009年05月16日 22:06:24
12楼
在高压管道里用闸阀比用蝶阀好,蝶阀密封性、承压能力差
回复
hhiime
2009年05月18日 15:45:25
13楼

:handshake
回复
yinhuixiayan2004
2009年05月18日 22:40:05
14楼
除泵吸水管上装闸阀外,其他还是装蝶阀好.
回复
hugecool
2009年05月19日 10:16:40
15楼
泵前吸水段用闸阀,泵后用蝶阀好一点,可以要监理给你必须这样的依据,否则没有错为什么要改?
回复
gps982
2009年05月19日 10:43:07
16楼
我的理解是,闸阀水力条件好,在吸水管上必须装闸阀,因为蝶阀的阀板即使全开的状态下也是在管道里面的,一旦阀板失灵就会堵塞管道,这也正是规范推荐闸阀的理由。
回复
大勺子
2009年05月19日 11:21:20
17楼
一直不推荐用蝶阀,工作不稳定
回复
qiuhongru
2009年05月19日 23:02:55
18楼
监理的要求是对的.如果你已大面积施工了,监理也有监督不及时到位的责人.补救方法:每个蝶阀编号,配一软链锁(编号与蝶阀一一对应),配两块指示牌(开,关各一个,最好也编号,如1开).
如果才装了少部分,建议按监理要求去做.蝶阀可留作下个项目的生活,园林,水景的给水管上
回复
qiuhongru
2009年05月19日 23:07:34
19楼
蝶阀即使有锁定装置,也要配2块指示牌.防止在以后的维保或使用中,关了忘记复位.
回复
qiuhongru
2009年05月19日 23:14:17
20楼
你去读05喷规(设计和施工),就明白了。还在起草中的消火栓灭火系统设计规范和N年后才会起草的验收规范会有这一条的
回复
qiuhongru
2009年05月20日 10:03:41
21楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复

相关推荐