一小区配电设计,有两台配电变压器低压侧接至同一母线上(不分段),按常规应装两面无功补偿柜,分别对两台变压器进行补偿。但为了节约造价,减少一面无功补偿柜。能否通过一套无功补偿装置对两台变压器进行补偿呢?
一小区配电设计,有两台配电变压器低压侧接至同一母线上(不分段),按常规应装两面无功补偿柜,分别对两台变压器进行补偿。但为了节约造价,减少一面无功补偿柜。能否通过一套无功补偿装置对两台变压器进行补偿呢?
2楼
我觉得可以,因为只有一段母线向下级馈电,一套补偿装置就够了,只要补偿后功率因数满足标准即可。
回复
3楼
关键是无功功率的大小能不能满足要求,而与几面无功补偿柜无关。比如,需要补偿的无功很大,需要的电容器组很多,一面柜子放不下,那么两面、三面都可以;反之,如果需要补偿的无功较小,电容器组放在一面柜子就够了。
回复
4楼
同意楼上的
回复
5楼
感觉好象变压器并列运行了,你们那容许吗?
回复
6楼
3楼V
枫枫:不一定哦。
回复
7楼
嘿嘿,谁啊?叫我叫得这么亲热!
回复
8楼
小容量的变压器我们这可以并列运行!
同意3楼!
回复
9楼
实际上我是想了解能否让一套无功补偿装置同时反映两台变压器的负荷变化,再根据负荷情况来自动调节补偿容量。不知通过电流互感器的接线能否实现?
回复
10楼
你有具体情况没有说清楚,变压器是并列吗?输出端是一路总线吗?如不是无功补偿器的CT怎么采样?
回复
11楼
两台配电变压器并列运行,输出端是两路总线,就是不知道一台无功补偿器怎样采样。