筏板基础最小配筋率要求
2008.fxl
2008.fxl Lv.3
2009年05月13日 12:46:11
来自于地基基础
只看楼主

请问,筏板基础有最小配筋率要求吗?是按一般受弯构件一样算吗?基础的砼等级能比与之相连的墙,柱的砼等级低一个或2个级别吗?

请问,筏板基础有最小配筋率要求吗?是按一般受弯构件一样算吗?基础的砼等级能比与之相连的墙,柱的砼等级低一个或2个级别吗?
lovelesslanlan
2009年05月14日 12:00:34
2楼
平板式筏基柱下板带和跨中板带的底部钢筋应有1/2到1/3贯通全跨,且配筋率不小于0.15%;顶部钢筋应按计算配筋全部拉通。
回复
lovelesslanlan
2009年05月14日 12:03:44
3楼
梁板式亦如此见地基规范8.4.11条
回复
gzu_tjxy
2009年08月04日 22:16:13
4楼
在0.5~1.0%都是正常的@@@@@@@
回复
wangmengvictor
2009年08月05日 09:58:57
5楼
一般最小配筋率为0.15%,如果按照梁计算必须考虑梁的最小配筋率。关于计算方法,当符合采用简化计算条件时,应优先采用简化计算方法;当可以不考虑地下室和上部结构刚度时,尽量不要采用考虑上部结构刚度影响的计算模型;必须考虑地下室及上部结构刚度时,应尽量采用考虑上部结构刚度影响的计算模型;一般可不考虑剪力墙对基础刚度的贡献;必须考虑剪力墙对基础刚度的贡献时,对剪力墙要进行必要的归并;荷载应力求简单,并进行必要的归并。
回复
ttt000fff
2010年03月17日 16:39:36
6楼
如何下载?
回复
zhangwq8200
2010年03月29日 10:22:18
7楼
注意人防的设计 是0.3%
回复
wdyanjun
2010年03月29日 14:54:26
8楼
规范未明确提出最小配筋率要求,考虑筏板基础配筋的归并要求,当截面的配筋量比截面的计算配筋量多1/3以上时,可不考虑该截面的最小配筋率要求。本人做法为平板式筏基柱下板带和跨中板带的底部钢筋应有1/2到1/3贯通全跨,且配筋率不小于0.15%;顶部钢筋应按计算配筋全部拉通。
回复
wqy214
2010年03月31日 19:26:41
9楼
不错,很好:victory:
回复
lufengxv
2010年04月01日 16:04:47
10楼
我看好像pkpm是0.2%
回复
liangyuan.898
2010年04月02日 13:04:07
11楼
一般最小配筋率为0.15%~0.2%之间
回复

相关推荐

APP内打开