小区室外消防问题
zhouxu360
zhouxu360 Lv.3
2009年05月13日 09:59:39
只看楼主

一多层住宅小区,1500户,单体建筑无室内栓。小区周围供水情况:市政支管。最大单体体积超过10000立方。小区室外消防怎么做?按照居住区人数,小区的室外消防用水量为10L/S;按照表8.2.2-2,民用建筑一次灭火室外消防用水量,根据体积查:20L/S。参考规范条文:8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;

一多层住宅小区,1500户,单体建筑无室内栓。小区周围供水情况:市政支管。最大单体体积超过10000立方。小区室外消防怎么做?
按照居住区人数,小区的室外消防用水量为10L/S;按照表8.2.2-2,民用建筑一次灭火室外消防用水量,根据体积查:20L/S。
参考规范条文:
8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;

8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
免费打赏
脚踏祥云
2009年05月13日 10:13:34
2楼
室外消防用水量应按20L/s

室外消防给水管网应布置成环状

当满足8.6.1的第1条时可以不设消防水池
回复
zhouxu360
2009年05月13日 10:15:02
3楼
8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
根据这条,两个进水管怎么做?从市政支管引入两个管接小区环网可以么?
回复
脚踏祥云
2009年05月13日 10:25:47
4楼
我觉得可以啊,两个进水管接入点不要太近
回复
zhouxu360
2009年05月13日 10:30:54
5楼
我也就是在这点上眯瞪,觉得迷糊。不过貌似比高规还严厉:
7.3.1 室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。
回复
lantian1227
2009年05月13日 11:10:48
6楼
楼主,我现在也有一个多层住宅的小区,小区里有8八栋6层的住宅,都可以不做室内消火栓吗,你的小区有几栋几层的啊,
回复
zhouxu360
2009年05月13日 11:13:27
7楼
小区室外消防问题
回复
lantian1227
2009年05月13日 11:24:05
8楼
这么多啊,都不用设室内消火栓吧,如果是一栋的话,肯定就不用设了,但一下子这么多栋,有点拿不准啊。