条缝型散流器可以在这样的情况下使用吗
wanlingqq
wanlingqq Lv.6
2005年05月11日 11:39:00
来自于中央空调
只看楼主

请教各位大虾:一个7*9M的会议室,层高4.5M,原本是设计成12个圆形散流器均匀分布在整个空间送风,另有回风新风管接入室内,但实际施工中,由于天花的装饰效果,风管无法安装,吊顶内梁过大,所以必须更改系统,现我想将风管布置在天花部分的外围,用条缝型散流器,叶片成30度斜角向中部送风,这样是否可行,有什么更好的解决方法!

请教各位大虾:一个7*9M的会议室,层高4.5M,原本是设计成12个圆形散流器均匀分布在整个空间送风,另有回风新风管接入室内,但实际施工中,由于天花的装饰效果,风管无法安装,吊顶内梁过大,所以必须更改系统,现我想将风管布置在天花部分的外围,用条缝型散流器,叶片成30度斜角向中部送风,这样是否可行,有什么更好的解决方法!
免费打赏
dust2
2005年05月11日 11:46:38
2楼
会议室7x9=63,12个圆形散流器,63/12=5.25,5.25=2.29x2.29。12个圆形散流器多了点吧?
回复
农民不懂高压电
2005年05月13日 08:39:23
3楼
条形风口测吹,俺觉得效果要好于散流器顶送。所以你那个没问题。
回复
jswgq-55
2005年05月13日 08:52:35
4楼
是否计算一下中间点,送风能否达到?角度是否要调整和送风速度。
回复
cjx262
2005年05月13日 09:05:05
5楼
如果先用侧送风是否要看一下中间点能有效果吗?送风速度过快是否会有噪声的问题,那是个会议室啊
回复
zys0000
2005年06月07日 14:43:43
6楼
吊顶高度大于3米吧?用条缝型散流器可行,可以与装饰融合在一起,但送风口的出风速度应小于1米/秒,不要让人有吹风感。
回复
zht2004
2005年06月09日 02:58:49
7楼
将风管布置在天花部分的外围,用条缝型散流器,叶片成一定斜角向中部送风,这样是当然可行

偶部门的办公会议厅就那么做的!没问题,中间没风也问题不大,室中央不是一大会议桌吗,西西,里面没人
回复

相关推荐