电缆做直埋敷设是否需要作电缆工作井?
childishchina
2009年05月12日 15:09:41
只看楼主

有个工程低压380V的供电负荷为75~100千瓦,功率因数0.85~0.9之间,箱站到负荷点的供电距离是800米左右,要求用低压电缆380V送电,电缆直埋敷设,请问这么长的距离该怎么解决?这么长的电缆做直埋敷设是否需要作电缆工作井?如果需要做工作井,大概多少米做一个呀?

有个工程低压380V的供电负荷为75~100千瓦,功率因数0.85~0.9之间,箱站到负荷点的供电距离是800米左右,要求用低压电缆380V送电,电缆直埋敷设,请问这么长的距离该怎么解决?
这么长的电缆做直埋敷设是否需要作电缆工作井?如果需要做工作井,大概多少米做一个呀?
免费打赏
badboy_kom
2010年03月04日 20:40:54
12楼
有以下几个问题楼主需要注意:
1.380V /100KW的用电负荷,距离800米?用低压电缆直埋敷设去供电,线路的压降考虑过吗,是否经济合理。
2.电缆井的设置是看你在电缆敷设的线路上的情况而设置的。诸如在转角、穿越道路及进建筑物前均应设置相应大小的电缆井,以便于施工人员施工。
回复
leiniao
2010年05月29日 17:27:16
13楼


有接头,或转角的地方可以用中间接线盒,也不用井的
回复
snoopy555
2017年07月20日 21:26:20
14楼
谢谢13楼的指导,正疑惑直埋是不是必须设井呢,原来设接头保护盒就可以了。
回复
xiaokouchangkai
2017年07月22日 16:00:48
15楼
我们这边电力局要求设