已经用冷负荷系数法得出改房间的最大冷负荷,新风冷负荷,但如何根据房间冷负荷去估选多联机室内机的容量呢?有的人说是1.2-1.4倍的房间冷负荷,有的说是1.8倍的房间冷负荷,搞不懂现在工程上怎么做呢?希望真正懂的高手给出合理见解,谢谢。
已经用冷负荷系数法得出改房间的最大冷负荷,新风冷负荷,但如何根据房间冷负荷去估选多联机室内机的容量呢?有的人说是1.2-1.4倍的房间冷负荷,有的说是1.8倍的房间冷负荷,搞不懂现在工程上怎么做呢?希望真正懂的高手给出合理见解,谢谢。
2楼
老实点,大金的才1.3
回复
3楼
冷量衰减比较严重,多算点没坏处
回复
4楼
实际上是要看你如何使用的。
过高的过配,如果内机同时工作,冷量是不够的。
回复
5楼
2、3、4楼的似乎都答非所问,楼主是问室内机怎么选,你们都好像是回答室外机怎么选。
回复
6楼
如果是公共建筑,同时开启屡大,该多少就是多少1:1
回复
7楼
全都答非所问
回复
8楼
本帖最后由 gufeng241 于 2013-2-4 17:42 编辑
选多联机内机跟选风机盘管是差不多的,容量都要大于计算出的房间负荷。
考虑到你计算的准确性,计算出的房间负荷一般要乘以1.1左右的修正系数。
另外,多联机要考虑环境温度修正,管长衰减,和容霜衰减。除非你室外机配的足够大。
一般管长衰减取0.9(非常小的系统可不考虑),除霜衰减0.84~1之间。室外温度修正需查厂家技术资料,可忽略。
给你一个公式吧:室内机实际容量=室外机实际容量×室内机额定容量/室内机额定容量之和
室外机实际容量=室外机额定容量×室外温度修正×管长衰减系数×容霜衰减(冬季)
得到的室内机实际容量大于房间负荷就可以了。
回复
9楼
参见陆耀庆版红皮书
给户式用的么
客厅给200W,卧室给180W 应该够了
回复
10楼
beyond1359 发表于 2013-2-4 21:47 参见陆耀庆版红皮书 给户式用的么 制冷绝对没有问题,制热问题就大了···
回复
11楼
怎么会,制冷够制热该没问题啊
一般机子不是制热功率大于制冷的么
回复