我手头的YORK冷水机最近频繁出现止推轴承故障报警,但报警复位后,机组仍可以继续运行,过一段时间就又报警停机了。求高手帮忙!!!急!!!
我手头的YORK冷水机最近频繁出现止推轴承故障报警,但报警复位后,机组仍可以继续运行,过一段时间就又报警停机了。
求高手帮忙!!!
急!!!
2楼
路过,弱弱的问下:阁下用的是YORK什么型号机组?
回复
3楼
止推轴承间隙大或传感器故障。
回复
4楼
我仔细查了一下,确实是传感器故障,
谢谢了!!!!!!!!
传感器线断了!!!:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
回复
5楼
我碰到了一次和你类似的情形,可没有你幸运,把两台1000RT制冷剂抽光后,把它们对调后,两台都是好了,现在运行了1年多还没坏,郁闷!
回复