请教超高层(150m)变配电房设置问题
szzjchh
szzjchh Lv.2
2009年05月12日 00:38:21
只看楼主

请教同行一个问题:有一超高层150米,35层,地下二层,有二个避难层,分别在13层和28层,空调采用VRV,其室外机均集中放在二个避难层上,请教配电房是分三个地方(地下一层、13层和28层)放好还是集中放在地下一层好?如果按三个地方放置,避难层上变压器的运输通道如何解决?[ 本帖最后由 szzjchh 于 2009-5-12 00:50 编辑 ]

请教同行一个问题:有一超高层150米,35层,地下二层,有二个避难层,分别在13层和28层,空调采用VRV,其室外机均集中放在二个避难层上,请教配电房是分三个地方(地下一层、13层和28层)放好还是集中放在地下一层好?如果按三个地方放置,避难层上变压器的运输通道如何解决?

[ 本帖最后由 szzjchh 于 2009-5-12 00:50 编辑 ]
免费打赏
dianqishi801106
2009年05月12日 08:46:19
2楼
地下1层设一个,然后13层设一个,因为这种大型综合体,一般较低楼层负荷密度大,负荷量高,因此13和28相对来说,个人感觉13层更为合理一些,楼层高后,单层建筑面积可能并不大,用电水平也比较低
另外的,变压器和设备通道,就肯定考虑电梯运输了,这其实很简单的,你想想,水泵、空调主机这些设备,是咋弄上来的呢?不是一个道理么
回复
szzjchh
2009年05月12日 14:57:26
3楼
这项目空调有点特别,空调都采用VRV空调,每个室外机长宽高都小,可以塞进电梯运输,水专业的水泵就更小了,只有变压器的体积大,630KVA的也有1.5x0.85x1.5(长x宽x高),2吨多重,电梯也难塞进去,不知现在那么超高层,他们是如何考虑的?有路过知道的,请不啬赐教。
回复
akao2009
2009年05月12日 17:58:28
4楼
同意2楼的观点,变压器的运输可以用塔吊,和在13层建一支撑平台,即可以进去了。
回复
seraphao
2009年05月12日 20:38:04
5楼
我的个人观点,供参考:
1.150米的超高层不一定要在中间楼层做变电所,供电距离够.提这点是希望不要一说超高层就要在中间层设变电所,应该具体问题具体分析.
2.150米的楼用VRV个人感觉不妥,应该和空调的负责人再协商一下,看是否能能改一下空调形式.VRV的设置位置会直接影响电缆的设置,同时会反过来影响经济合理性.

[ 本帖最后由 seraphao 于 2009-5-12 20:40 编辑 ]
回复
sayakagirl
2009年05月12日 21:41:29
6楼
个人感觉分开设置2处明显比较合理,供电可靠性有保证
回复
behandme110
2009年05月12日 23:25:19
7楼
俺还没有做过这么高的房子,不好意思。
回复
zhaojiayong
2009年05月12日 23:30:05
8楼
我们最近也做了这样一个工程,是在第二个避难层设置了两台变压器,主要是给上部的消防设备供电;VRV空调在地下室变配电室直接采用电缆供电。电缆好多啊!!!!!!!!!!!
上部普通动力采用母线供电。
回复
sayakagirl
2009年05月12日 23:37:03
9楼



150是垂直高度,明显供电半径是不够的,而且那么大幢楼是办公的话,搞成分体空调也不是很好不是么....冷却塔吧~
回复
lytliangyantao
2009年05月13日 08:57:03
10楼
1、VRV在暖通方面是变制冷剂流量系统的简称,也是集中空调的一种,体积也很大,不是什么“室外机”,主机一般为整体。
2、可将带中低层负荷的变压器集中在地下部分,将带中上层负荷的变压器放在13层。变压器的垂直运输是较麻烦的事,尽量不要放在高层。

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-13 08:58 编辑 ]
回复
szzjchh
2009年05月13日 18:28:50
11楼


工程竣工前倒可以塔吊运输,是否还要考虑以后有可能需更换变压器呢?如果需要,变压器又如何运输呢?
另外也很想知道,300米以上的超高层,变压器的运输又是如何考虑的?是否需要考虑变压器以后的维护更换呢?希望有了解的多发发意见。
回复

相关推荐

APP内打开