:L S9型315KW\10KV变400变压器,185KW离心风机配软启动器,电机起动时电流被限制在800A左右,相当于800/320=250%的电流启动,低压侧无异常动作,但每次都是在电机开始起动10到20秒后,电机还未完成起动时,10kv跌落式保险烧毁,多数情况下同时产生较长时间的放电弧光,将保险加大到40A还是如此,起动时该变压器下无其他负载,请问大家高压保险应配多大比较好?
:L S9型315KW\10KV变400变压器,185KW离心风机配软启动器,电机起动时电流被限制在800A左右,相当于800/320=250%的电流启动,低压侧无异常动作,但每次都是在电机开始起动10到20秒后,电机还未完成起动时,10kv跌落式保险烧毁,多数情况下同时产生较长时间的放电弧光,将保险加大到40A还是如此,起动时该变压器下无其他负载,请问大家高压保险应配多大比较好?
2楼
请问这种配置电机真的启动不了吗
‘
回复
3楼
1.电机开始起动10到20秒后,电机还未完成起动时,10kv跌落式保险烧毁---------长时间过流----------电机起动时间太长.熔丝质量是否有问题?
2..离心风机配软启动器起动时是否将离心风机风门关闭??!!
3..将保险加大到45A,如还不行,将则软启动器换成变频起动器.
回复
4楼
感谢楼上的答复
10s的启动时间对于离心风机来说算长吗?离心风机风门已完全关闭,引风机惯量较大好像不可能在10--20s就启动完成,不过如果不考虑转换效率按变压器两端等功率来估算,低压侧电流在800左右,那么高压侧电流就应该在32A左右,当然这只是估算。40A的高压保险应该不会烧毁吧,况且40A的保险,要想短时间烧毁电流应该比40A大得多才会呀?如达到两倍可能是瞬间,如果小的话应该允许一定的时间才对呀?????
回复
5楼
1.185KW离心风机配软启动器,电机起动时电流被限制在800A左右---------------实测了吗?是多少?估计不止800A!
2.熔丝质量是否有问题?
3.导线截面是否够用?
4.软启动器是否有问题(如配置,设置问题)?
回复
6楼
1.电机启动时电流确实在800A左右,测过的最大时900A,因为知道变压器余量不大,所以设置变压器室对这点特别注意了
2.熔丝质量不好说,但换过几次都一样
3.导线截面积应该没问题,低压侧送电距离并不长,大约70米,185铜电缆,电机引线不足15米
4.软启动的设置应该没问题,因为启动时我们一直在监视电流,电流刚启动时700---800之间,随着电机的启动,电流在缓慢增加,大约在900A左右时维持不到10秒钟,电机在明显加速,感觉在坚持10秒,电机就应该起动完成了,但每次都坚持不下来高压保险就烧毁了,
回复
7楼
依据原来的经验,软启动方式一般要电机的2.5-----3倍限电流起动才能比较顺利的启动,启动时间一般在15-----40秒,电流倍数越小启动时间越长,但实际也看到过2倍限电流起动的,但起动不是很可靠,设备阻力大一点或电压低一点时启动会失败。
回复