关于GCS/GCK低压柜的垂直母线校验的问题
yitaofan
yitaofan Lv.4
2009年05月11日 11:57:22
只看楼主

一面GCS/GCK柜子,按设计需排四条相同的出线回路(居民用电),均为:Pe=300KW,30户,Kx=0.6,Pj=180KW,COS=0.9,Ij=304A。每条回路出线开关均整定为350A。校验方法一:垂直母线应承载电流=4* Ij =4*304=1216A;结论:超过垂直母线1000A的极限,应分屏配电。校验方法二:由于每条回路最大出线电流可达350A,所以垂直母线上应承载电流=4*350=1400A;结论:超过垂直母线1000A的极限,应分屏配电。

校验方法三:本屏总Pe=4*300=1200KW,总户数=4*30=120户,按120户选取Kx=0.4,总Pj=1200*0.4=480KW,COS=0.9,总Ij=810A;结论:没有超过垂直母线1000A的极限,可以按此方案配电。
请问以上三种校验计算方法哪种正确,为什么?
个人倾向第三种方法,但老总偏向第二种,说是按第三种校验的话,保险系数太低。朋友们,说说你们的想法。
免费打赏
iamcmh
2009年05月11日 12:19:13
2楼
我也倾向于方法二。安全,损耗也少点。
制造规范我不熟,你应该查查规范的要求。
回复
3416323
2010年01月27日 12:58:35
3楼
学习一下啊
回复
woheni2010
2010年01月31日 19:10:14
4楼
个人一直对垂直母线的功能很模糊 望高人解答
回复
ahha2001cn
2010年01月31日 22:46:28
5楼
支持方法三
回复
xiaozhizhuwang
2010年03月09日 22:16:58
6楼
GCS标准型垂直排最大载流量是1000A,GCS经济性有大的,6*60,6*80,6*100,6*120,GCK同GCS经济性。
回复
电力配电
2010年03月10日 07:34:46
7楼
回复
yeyishuang_a
2010年03月12日 15:59:23
8楼
建议采用GCK柜型,但必须是不开门可抽拉抽屉的那种,垂直母线用6*100TMY .
回复
childishchina
2010年05月28日 15:16:58
9楼
如果这里还有两个备用回路,那么备用回路的电流算不算在内?
望高人指点
回复