桩基规范规定钢筋笼的加劲筋设在纵筋外侧,why?
wlh0107
wlh0107 Lv.9
2009年05月10日 10:13:46
来自于建筑施工
只看楼主

谁知道钢筋笼的加劲筋为什么设在纵筋外侧,是什么道理?圆柱也是这样吗?

谁知道钢筋笼的加劲筋为什么设在纵筋外侧,是什么道理?圆柱也是这样吗?
免费打赏
csg8921
2009年05月10日 13:30:03
2楼
谁说在外侧呀?不是内侧吗?我记得是内侧的
回复
liwei9268
2009年05月11日 21:18:46
3楼
加劲筋在钢筋笼制作过程中,只起成型作用,至于放置在钢筋笼外侧,主要是为了防止在灌注过程中,导管连接处的法兰盘挂钢筋,导致埋管或钢筋笼上浮,所以加劲筋一般放置在钢筋笼外侧。
回复
wangpan_622
2009年05月13日 17:11:43
4楼
感觉放在外边和里边都有不利方面:放在里边像上面说的浇筑时容易挂住导管,而放在外面在下笼时刮孔壁厉害,容易造成沉渣。
具体放哪还是看实际情况吧,不是水下灌注或导管不是法兰的放里边吧,导管为法兰接头放外边好点。
另圆柱也有加劲箍吗,不太明白。
回复
yunzhinan2009
2009年05月18日 17:11:47
5楼
其实可以放在内侧,主要是钢筋笼长了比较柔,加强一下刚度,保证纵筋和箍筋不产生大的变形。外侧加导向钢筋,做成弓字型的短钢筋。
回复
taoking576
2009年05月19日 20:17:24
6楼
楼主说错了吧,加劲箍应该是放在纵筋的内侧的, 而且还要家三角撑, 要不你在钢筋笼起吊的过程中很容易变形。还有加劲箍加强整体钢筋的刚度。没有说放在外面的!那是笑话!!
回复
坐在枫桥边
2009年05月21日 15:56:23
7楼
这是楼主给大家的脑筋急转弯。
回复
qiaowww
2009年05月26日 09:06:24
8楼
3楼的兄弟说的对,3楼有工地经验。加劲箍放在纵筋外面主要是这个原因。我以前曾因这个事找设计人做过加劲箍这方面的变更。新规变了,更符合现场实际了,我很高兴。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-8 08:35 编辑 ]
回复
sxl2108025
2009年05月31日 09:52:52
9楼
桩加劲筋放在桩主筋的内侧,钢筋笼在加工过程中,由于桩箍筋在外,又是螺旋状,很容易使钢筋笼变形,为避免使用前产生不必要的变化,在主筋的内侧放置加劲筋,并且与主筋点焊,起固定作用。:victory:
回复
newkin
2009年11月14日 23:19:55
10楼
桩加劲箍放在主筋内侧。我们工地那钢筋工很省事就隔一点距离做个挂椰树的钢筋十字架。
回复
bobodz
2009年12月28日 13:04:59
11楼
钢筋笼的制作有没有规范可差??