新购买一台3相50KVA变压器,设计是输入380V输出220V,现在用在输入220V输出380V的场合可以吗?负载功率为30kw。在线等,谢谢各位!
新购买一台3相50KVA变压器,设计是输入380V输出220V,现在用在输入220V输出380V的场合可以吗?负载功率为30kw。
在线等,谢谢各位!
2楼
打扰大家休息了!
原来是380V/220V的降压变压器,现在用成220V/380V的升压变压器,也就是将变压器的输入输出端颠倒使用,线圈的工作电压等级没有发生变化,应该没有问题吧
回复
3楼
反过来这个事情也是常见的
只是你的负载有功功率30KW,但是功率因数不知道
变压器是按照视在功率定的容量
具体还要计算一下负载实际的长期运行电流是否小于变压器的额定电流
还有:不同制式的负载对变压器的要求也不一样
回复
4楼
楼主有220/127V的三相电源?哪来的?
380/220V直接从市电上接可以了,为什么要用变压器?
回复