一期配电间配电柜容量为200Kva,进线电源为VV-1 3*185+2*95电力电缆。现二期需增容75Kw,如果增加进线电源VV-1 3*50+2*25电力电缆,其会不会产生电缆电阻不同(185平方与50平方)使其电流集中于185平方电缆,从而产生过载事故。(注其电缆长度小于200米)请各位高手给予技术支持!
谢谢大家的支持!请问有没有谁做过用两根不同规格电缆作进线电源?(从而增加我的信心)否则我只能保守的再拉1根3*185+1*95的电缆(接地线不用了)
回复
14楼
你若是从事施工的,那么可以用大、小电缆并接;
但若从事设计工作,则建议以满足规范为前提。
回复
15楼
对!专门给新设的配电柜(设主开关)一根满足要求的电缆
回复
16楼
不推荐!我做的是一根3*185+2和一根3*95+2电缆的并联,185的过热达到77度,95的才25度。
回复
17楼
这几天到现场去看了一下!跟甲方讨论了一下!最终还是选用了3*185+1*95。可发现在以前供电局拉的线是3*185+1*95,没有接地;可能是直接打了角铁接地。现在我是也打角铁接地还是再拉一根BV-0.5 10平方单股线到配电间!请各位高手给予见意!谢谢!
回复
18楼
1.直接做角铁接地就行了,但接地电阻必须符合要求,何必再从配电间拉线;
2.关于上面的计论我也来热闹一下:
实际施工时,我们也采用过两根不同规格电缆并联作进线电源,一根为VV-240,一根为VV-185;理论上因240MM2电阻比185MM2小,根据欧姆定律,电流分配与电阻成反比,240MM2上流过的电流应比185MM2大,但实际中却是185MM2上流过的电流反比240MM2上流过的电流大60~70A,估记是施工时,各线耳施工工艺不完全一样及各接触电阻不一样造成的,所以我认为:qiu130424 说的心里没底才算是真的,其它所说的计算计算不一定正确,理论与实际往往有一定误差!
回复
19楼
想想爱因斯坦的相对论,费多大劲,后人也才有那么几个一知半解的。难啊~~
回复
20楼
是有可能小的电缆过的电流比大电缆还大的
回复
21楼
1.我就是感觉用角铁接地的电阻能不能达标,现我又没有可测量的仪器,心里实在没底!
2.20楼做过240与185合并,结论也很清楚!请问现阶段这两根电缆运行如何?