旧房子装修时工人把卫生间下水道用堵漏王堵死了,没法疏通,后来只有把铸铁的沉水湾换成了PVC的,工人是用堵漏王把接口处封住,结果用了一年半,接口处(横管为PVC管插入铸铁立管三通地方,而且横管是一个PVC弯头)漏水,如下图所示,红色标记处为漏水处。在论坛中看了很多帖子,也还是没有看明白,因为我的情况稍微有些特殊:弯头PVC 是横插入入铸铁三通的。也打了很多电话问人,一直没有找到好的方案,期待大家能够给出一个方案,非常感谢,我快急疯了,天天吃不下饭也睡不着觉。(04S409-17 那个图我也看了,但是他属于竖向插入)
旧房子装修时工人把卫生间下水道用堵漏王堵死了,没法疏通,后来只有把铸铁的沉水湾换成了PVC的,工人是用堵漏王把接口处封住,结果用了一年半,接口
处(横管为PVC管插入铸铁立管三通地方,而且横管是一个PVC弯头)漏水,如下图所示,红色标记处为漏水处。在论坛中看了很多帖子,也还是没有看明白,因为我的情况稍微有些特殊:弯头PVC 是横插入入铸铁三通的。也打了很多电话问人,一直没有找到好的方案,期待大家能够给出一个方案,非常感谢,我快急疯了,天天吃不下饭也睡不着觉。(04S409-17 那个图我也看了,但是他属于竖向插入)
[
本帖最后由 hopeheartfly 于 2009-5-9 11:05 编辑 ]
12楼
换个45°斜三通试试。或者在铸铁馆上焊出来一段,再加个法兰与PVC连接
回复
13楼
用防水涂料 喷灯烤。沥青一类的东西。
回复
14楼
细水泥加AB胶添口塞严,外包玻璃布,涂油漆
回复
15楼
看看什么样子
回复
16楼
处理好了没有?
可以把铸铁管接一段出来,用铸铁管专用卡扣与PVC连接(注意要在PVC管接头处用大头或用直接才能与铸铁管匹配)
回复
17楼
学习
回复
18楼
学习了,多谢
回复
19楼
漏水原因应该是PVC管管壁太光滑,与水泥接口结合不牢固。可以试试下面的办法:小心凿开漏水处(扩大一些),在PVC管壁上抹PVC胶,粘上一薄层粗粒黄砂,晾干后用潮水泥把接口打实。潮水泥:水泥加少许水,手攥成团,指捏即散的程度。我用它堵管口周围的楼板漏水,管用。
回复
20楼
正常的水泥打口应该是没问题的,前面人说的在塑料管用胶沾黄砂是很有必要的,老修不好不是工艺问题,关键是现在的工人有几个会水泥打口的,建议楼主要想彻底修好应该去找个老建筑工人,最起码得做过老式铸铁排水管的。
回复
21楼
快干水泥加石棉绳加胶,施工工艺要求高点,最好12小时后通水
回复