如果计算出的位移结果不符合要求怎么办?
nanyoung777
Lv.2
2005年05月10日 10:28:41
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
难道就是一味的加大梁柱的截面吗?拜谢各位了!
难道就是一味的加大梁柱的截面吗?拜谢各位了!
免费打赏
zyf5922
2005年05月10日 14:21:57
2楼
层间位移比的控制的主要目的就是为了平面的规整性的,就是希望扭转不要太大
调整的原则:使结构的质心和刚心接近
可通过一下措施调整:
1、加大边柱和角柱尺寸
2、适当加大楼板厚度
3、在适当位置增加剪力墙
4、局部调整平面布置
回复
nanyoung777
2005年05月10日 18:43:36
3楼
加大楼板的厚度,自重不是也大了吗?
回复
zyf5922
2005年05月10日 20:22:59
4楼
调整的原则:使结构的质心和刚心接近
回复
taobo_2005
2005年05月11日 12:08:02
5楼
我的过了
但是不知道遇到这种情况怎么办