关于路灯手孔井的设置的问题
chinaren
chinaren Lv.9
2005年05月10日 10:09:31
只看楼主

现在有校园路灯设计,由于近远期问题,路灯电缆不能及时敷设,需要预埋管子。那需不需要每个灯(路灯、庭院)都设一个手孔井呢?感觉挺恐怖(15-20m间距)如果不是每个都设,那做每个灯的电缆接头的时候都要重新刨开人行道,割开管子做接头?

现在有校园路灯设计,由于近远期问题,路灯电缆不能及时敷设,需要预埋管子。
那需不需要每个灯(路灯、庭院)都设一个手孔井呢?感觉挺恐怖(15-20m间距)
如果不是每个都设,那做每个灯的电缆接头的时候都要重新刨开人行道,割开管子做接头?
免费打赏
slsicame
2005年05月10日 10:31:04
2楼
接头可用绝缘穿刺线夹做T接.
回复
chinaren
2005年05月10日 11:35:40
3楼


用ipc也得刨路面阿
回复
chinaren
2005年05月10日 17:13:08
4楼
自己顶一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
金霸王
2005年05月10日 22:36:44
5楼
具体看你布多大的线,线小的直接在灯座内T接.



回复
金霸王
2005年05月10日 22:40:33
6楼
我想楼主的工程装灯应不小,应用到25平方的线吧!

每个灯都设一个手孔井,这样最好用,手孔井有30CM*30CM就够了.
回复
蓝鱼
2005年05月12日 11:15:31
7楼
如果现在只是预埋管子,不拉线,也不能做灯的话,当然是要做井的。如果现在能确定灯位的话,那可以留出灯具基础的位置,管子做到那里,断开,以后拉线就从那里拉出来就好了
回复
vlsa
2005年05月12日 11:34:37
8楼


赞成!另外管口还应做好封口工作。
回复
chenhuiba2002
2009年05月03日 11:18:31
9楼
赞成7楼的做法
回复
guo-168519
2009年05月06日 20:37:42
10楼
我公司生产有路灯接线盒和防水接线盒是路灯系统不错的选择
网址: http://www.ipc163.com.cn/product06.html
有需要可以来电话联系010-60593352
回复
xj.7204
2009年05月07日 10:29:33
11楼
绝缘穿刺T接是在路灯基础中做吧,这样就不用做电缆井了.手孔井是相对于弱电的吧.