帮忙做一个商业广场的配电设计
popppwp
popppwp Lv.4
2009年05月08日 11:14:34
只看楼主

项目规模办公楼3万平方米星级酒店3万平方米1#商场4万平方米(大开间)2#\3#商场3万平方米(有内部分隔)一层地下室3万平方米(其中有超市1万平方米)所有子项都有自己的地下室,地下室连通.甲方要求每个项目的电计量都是独立做.现在请大家帮忙做下配电规划供电等级全按1级做请确定供电电压(35KV或10KV)、供电容量、开关站数量,变配电室数量,计量方式等等,写的越详细越好。(必须区分公变与专变)

项目规模
办公楼3万平方米
星级酒店3万平方米
1#商场4万平方米(大开间)
2#\3#商场3万平方米(有内部分隔)
一层地下室3万平方米(其中有超市1万平方米)
所有子项都有自己的地下室,地下室连通.甲方要求每个项目的电计量都是独立做.
现在请大家帮忙做下配电规划
供电等级全按1级做
请确定供电电压(35KV或10KV)、供电容量、开关站数量,变配电室数量,计量方式等等,写的越详细越好。(必须区分公变与专变)
免费打赏
lingxuct
2009年05月09日 09:26:38
2楼
分布平面图有吗?
附近地区的供电条件有吗?
回复
popppwp
2009年05月11日 10:23:43
3楼
因为某些原因不方便传平面图,可以理解为是一个大的地下室,上部是彼此独立的这几栋单体,间隔距离很近,供电条件具备10KV与35KV,两路电源没问题
回复
zcy_2010
2011年04月13日 10:49:45
4楼
1.3万KVA可以了
回复

相关推荐