急!!!锅炉房是否一定要有分集水器?
huituzimeimei
2009年05月08日 09:00:11
来自于采暖供热
只看楼主

设计了一个学校的采暖和锅炉房,我当时参照图集的锅炉房没有设分集水器,忽然想到制冷机房好像都设的,想请教一下是否可以不用设置呢???火急!!谢谢

设计了一个学校的采暖和锅炉房,我当时参照图集的锅炉房没有设分集水器,忽然想到制冷机房好像都设的,想请教一下是否可以不用设置呢???火急!!谢谢
免费打赏
f_jg2003
2009年05月08日 09:14:48
2楼
无论是锅炉房还是制冷机房,分集水器都是平衡不同环路用的,如果你只有一个环路,那么分集水器自然没有用处了。
回复
huituzimeimei
2009年05月08日 09:22:43
3楼
不是一个回路,刚才请教了一位工程师,他说两回路以上要设,一般可以不设,为避免室外回路太多,一般也是先出一个总管这样的,说只走室内无室外管线一定要有分集水器
回复
flier_01
2009年05月08日 12:52:03
4楼
说只走室内无室外管线一定要有分集水器????
为什么?
分集水器的作用平衡各回路
不管是室内还是室外
如果只有一个回路
为何要设分集水器
回复
huituzimeimei
2009年05月11日 10:09:12
5楼


一个回路当然不用分集水器,可是空调冷冻水不会是一个回路呀,很多每层就有一个回路吧?是不是室内环路的路程短,更要注意平衡
好几个人都说关于锅炉房没有硬性规定的,设了容易控制,一般两个回路以上要设
回复
hvac9999
2009年05月11日 10:47:33
6楼
可设可不设,一般不存在平衡问题
设了,现场操作方便,但增加了工程造价
不设,各环路平衡计算好,有控制措施,也未尝不可。
回复
luving
2009年05月12日 02:05:52
7楼
同意楼上的看法
有的时候我的锅炉房就不设
省钱啊
回复
zyzhzg
2009年05月15日 11:38:12
8楼
分集水器说白了就是一个平衡管,如果回路非常多可以考虑,如果一个、两个回路不设也罢。影响不大,以前都设的分集水器反而取消的也不少。
回复
flyingbird
2009年05月15日 12:31:02
9楼
没必要一定设的啊
回复
wen1959
2013年07月09日 11:25:52
10楼
嗯,学习了
回复
wqwsn99
2013年07月09日 11:42:55
11楼
没必要非设不可!看情况
多回路,有地方,不平衡的话最好还是设计上
回复

相关推荐

APP内打开