某冷水机组,额定电流817A,启动电流1530A,断路器该怎么选?
lanet999
lanet999 Lv.2
2009年05月07日 10:43:48
来自于断路器
只看楼主

就知道这两个数据,断路器选多大的?脱扣器、长延时、瞬动什么的怎么选?

就知道这两个数据,断路器选多大的?脱扣器、长延时、瞬动什么的怎么选?
免费打赏
lanet999
2009年05月08日 10:46:31
2楼
顶一下,希望有高手解答一下
回复
dzhuyuan214
2009年05月10日 18:01:05
3楼
长延时脱扣器应该大于817A,而其瞬时脱扣器大于1530A,这只是必要条件,还要根据选用供电线路确定。
:lol :lol :lol :lol :lol
回复
manabomb
2009年05月10日 18:31:00
4楼
进母线,由降压启动装置启动
回复
tianpeng20
2009年05月10日 20:23:57
5楼
长延时脱扣器应该大于817A,而其瞬时脱扣器大于1530A,这只是必要条件,还要根据选用供电线路确定。
回复
wangwei7580
2009年05月10日 21:24:03
6楼
开关选1000A的,短路短延时选5倍额定电流,过载长延时选0.9或1
回复
lingxuct
2009年05月10日 23:28:16
7楼
如果电源(变压器)允许直接全压起动,建议用(施耐德)框架式NT12断路器,额定电流1200A,长、短延时都可设置,远控线路也可以接。

加上通信模块,还可以远程监控和操作。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-10 23:29 编辑 ]
回复
lanet999
2009年05月13日 08:57:16
8楼
请问短路短延时5倍这个数据是怎么得来的?为何不是11倍或者13倍?

如何去确定这个倍数?
回复
一指慢
2009年05月13日 23:13:04
9楼

短路短延时5倍这个数据那是制造厂的事。(有可调的)看一下样本吧。
回复
wchenggong2002
2009年05月14日 13:37:25
10楼
额定电流是必须的关键点,其他的都可调
回复
duyx1989
2009年05月15日 10:14:01
11楼
发表于 2009-5-13 08:57 只看该作者
引用:
原帖由 wangwei7580 于 2009-5-10 21:24 发表
开关选1000A的,短路短延时选5倍额定电流,过载长延时选0.9或1 请问短路短延时5倍这个数据是怎么得来的?为何不是11倍或者13倍?

如何去确定这个倍数?

5倍好像有问题,因为没有讲启动方式,7-10倍应该比较合适
回复