户内配电箱漏电开关如何设置的问题
hwf703
hwf703 Lv.2
2009年05月06日 17:10:27
只看楼主

我是设计院出身,现在做甲方,大部分设计院出身的朋友没有管过现场,认为住宅户内箱总开关设漏电会扩大影响范围,实际上如果不设漏电在实际使用中影响更大。特别是在交楼后,所有住户都在装修,因为照明回路没有漏电保护,层间电表箱的漏电开关经常跳闸,引起大面积停电,造成大量的投诉。作为现场管理人员特别头痛,领导可不管你什么原因,认为你工作没做好。所以一般我们会要求在总开关设漏电开关,但在各个分回路是否设置漏电开关与一部分设计院有分歧,设计院以GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装盒运行》4.5.1条为由,要在所有插座回路再设置一个漏电保护,当然我们不同意,难道漏电总开关处就不能保护人身安全了吗?在总开关处设漏电与分开关设漏电有什么区别,希望大家积极提出自己的观点,越辩越明,谢谢。

2009年05月07日 10:22:51
12楼


呵呵,你现在是站在"甲方"的立场上考虑这问题,且主要是投资的问题,如果你站在用户的立场上看这问题呢?
比如说你是这房的"小户型"的用户你会怎么想呢?
再比如说你现在是在设计这房子你又会怎么考虑呢?
回复
yudixiao
2009年05月07日 10:44:33
13楼
这种问题是很多种建议。各有各的道理。
如果是我的房子,住户插座照明全装漏电。甩一个不过漏电的插座当应急照明。万一哪个电器引起了停电,并且需要有电才能维修,那不是很方便。当然了,设计院没人这样设计。国家目前也没这样的规定。国家规定照明不过漏电,总觉得有危险。什么事都有个万一。

总开不设漏电。楼层设漏电。分户设漏电。羊毛出在羊身上。都是买房子的买单。安全第一嘛~
现在都是总开设漏电,分户设漏电,这样的方案占大多数。也是规定要求的吧
回复
hwf703
2009年05月07日 11:43:55
14楼
呵呵,立场不同,会有不同的出发角度,但如果只从安全角度来看,只设总开关漏电没有问题,只是不方便。
回复
xuxianjie
2009年05月07日 18:12:10
15楼
还是根据地方的规范要求或审图人员的要求做吧
回复
fenghaodai
2009年05月07日 18:31:25
16楼
这个问题我也想了很久,前一段时间也发过贴子结果也是各说其辞。
我个人认为用户总开关应该设30mA漏保,插座如果不是出于成本考虑的话也可以设漏保,13楼说的很对,什么东西都有个万一。
单元总开关可以用100-300mA漏保,主要考虑火灾和相线与地线短路
至于10楼说的情况很少发生,且就算发生也可以把其它回路断开只保留照明回路即可,如果不巧是照明回路漏电那么应该庆幸,因为如果没有漏保的话,说不定会在换灯具时被电击
声明:本人非电气专业,不对地方多多指教!:handshake
回复
pippen_m
2009年05月07日 19:20:51
17楼


我也是这样做的,各有各的想法,看投资吧……
回复
dzhuyuan214
2009年05月10日 18:07:41
18楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
kukuspace
2009年05月11日 09:57:27
19楼
户内照明箱最好别设,反正插座回路是要设的。不设过不了的。灯具漏电很少发生。安装高度低的也都加了PE线的。
回复
xyh2009
2009年05月11日 17:05:15
20楼
住宅户内总开关设漏电保护及回路设漏电保护可增加安全性,国外终端回路漏电保护为15MA.住宅户内总开关宜设漏电保护设30-50MA.
回复
sayakagirl
2009年05月11日 20:18:03
21楼



我刚查阅了下,07新版是全部要设置的写在条文说明里,01版照明没有要求,和你说的正好相反
回复

相关推荐

APP内打开