SATWE中特殊构件定义中的铰接问题
樱花满开
樱花满开 Lv.13
2009年05月06日 15:27:22
来自于PKPM
只看楼主

梁上如果有次梁搭上去的时候,很多情况该边梁的箍筋会很大 其原因不是剪力大造成的而是次梁对该边梁产生的扭距造成的,所以此时可以把该搭接处修改为铰接,但是在施工的时候要注意该铰接处理的施工处理(也就是不做成刚结)主梁一定不能设铰接,铰接只能在次梁设。。。。次梁对主梁产生扭矩。。。当然不会与现实模型不符了,记住受力可以改变配筋,配筋也可以改变受力有时候也可以不设铰,加大梁宽。。。

梁上如果有次梁搭上去的时候,很多情况该边梁的箍筋会很大 其原因不是剪力大造成的而是次梁对该边梁产生的扭距造成的,所以此时可以把该搭接处修改为铰接,但是在施工的时候要注意该铰接处理的施工处理(也就是不做成刚结)

主梁一定不能设铰接,铰接只能在次梁设。。。。次梁对主梁产生扭矩。。。


当然不会与现实模型不符了,记住受力可以改变配筋,配筋也可以改变受力


有时候也可以不设铰,加大梁宽。。。
免费打赏
xyzd_gz
2009年05月06日 15:41:34
2楼
赞成这个观点,其实就是将次梁设为简支而增大底筋,构造配支座筋罢.
回复
lt77887788
2009年05月07日 10:50:01
3楼
不完全同意,有时候主梁与剪力墙侧接,不用铰接钢筋放不下
回复
skywenjie
2010年01月07日 10:35:06
4楼
发帖的人刚做结构不久吧?主梁不是绝对不能点铰接,点铰接是有利于结构的
回复