32楼
如果酒店的档次比较高的话,可以考虑使用,因为这样造价会增加,但是空气品质会得到保证
回复
33楼
基本同意17楼说法,但从成本角度考虑讲,宾馆如果你用全热交换器的话有点不太好.建议设计时可以同甲方讨论一下,尊求下他们的意见.
回复
34楼
用全热交换器不是很合适(新回风会串味),高级客房最好还是不要用,
再说了,单独一间客房做回收意义不大,节能效果不明显,何必去增加这个费用呢
如果想节能还是从空调水和风系统上做文章会更实际点(如做定量控制啊、按需分配冷量等等)
回复
35楼
宾馆的客房不太适合用全热交换器,高星级的都用新风机,倒是大空间车间对新风要求不高时到是很适合用全热交换器.
回复
36楼
全热交换器处理新风是没有问题的;
卫生间排风不宜与新风系统混合;
宾馆使用全热交换器只要设计合理,没有错误;
回复
37楼
建筑物内设有集中排风系统且符合一定条件时,才考虑设置热回收全热交换器。
宾馆客房不是太合适
回复
38楼
我觉得首要问题系解决卫生间排风跟新风热交换的空气品质问题
回复
39楼
用全热好像没必要吧,我做的时候就只是装了新风机。
回复
40楼
为什么空气品质有保障?越是酒店档次高的地方,越不要使用这种回收系统,因为新风会被污染。
而且说增加的设备及安装成本相对节能费用而言不成比例。
如果是大空间的商场、超市、展厅等倒是可以做热回收系统,因为对空气质量要求不是很高,且集中排风,节能效果明显。不过要注意风机房的隔音。
回复
41楼
做热回收机组的前提是送排风系统都是集中系统。
如果采用转轮全热回收机组,建议不要用卫生间排风做热回收。转轮式的送回风之间的密封性是很难保证的,容易污染新风。
回复