全热交换器和显热交换器区别?
lijing2119
lijing2119 Lv.2
2012年05月17日 11:37:45
来自于通风排烟
只看楼主

市场上有全热交换器和显热交换器,但我不知道两者有什么区别,我认为市场上所有的交换器都是显热交换器,只存在温度的交换,根本不存在湿度的交换,我没见过全热交换器上面有排冷凝水管的,只有生成了冷凝水才有湿度交换,才能算的上是全热交换器,但市场上所有全热交换器都没有冷凝水管,以前沃森有,但发现没有冷凝水生成,后来取消了。

市场上有全热交换器和显热交换器,但我不知道两者有什么区别,我认为市场上所有的交换器都是显热交换器,只存在温度的交换,根本不存在湿度的交换,我没见过全热交换器上面有排冷凝水管的,只有生成了冷凝水才有湿度交换,才能算的上是全热交换器,但市场上所有全热交换器都没有冷凝水管,以前沃森有,但发现没有冷凝水生成,后来取消了。
srt6366
2012年05月18日 09:27:34
2楼
显热交换器智能交换温度,全热交换器既可以交换温度也可以交换湿度,室内回风和室外新风是两个状态,温湿度都是不一样的,而且湿度的交换不是一定就结露。
回复
cake_01
2012年05月18日 23:10:48
3楼
我个人觉得:从质平衡角度来看,应该没有冷凝水。关注中。。。。。。。。。。。。。。。
回复
agzer
2012年05月19日 09:49:51
4楼
空器调节中的冷量分为显冷量和潜冷量,显冷量表现就是干球温度的下降,潜冷量表现就是湿球温度或相对湿度的下降,全热和显热换热器的运用主要是为了空气调节时达到节能的目的。全热换热器的能量回收包含显热换热能量,同时也存在潜热的能量交换,因此全热交换器的效率高于显热交换器,但是在极端工况,室内湿度大,室外温度低,低于室内空气的露点温度时,就都会出现结露现象。
回复
lijing2119
2012年05月19日 17:51:33
5楼
竟然叫全热,那肯定有冷凝水出来咯,没有冷凝水出来,露点温度是不变的,学空调的先把概念弄清楚,就好比直流变频一样,一开始就说错了,导致将错就错就不好了。
回复
zhuqinyu2000
2012年05月20日 15:43:51
6楼
空器调节中的冷量分为显冷量和潜冷量,显冷量表现就是干球温度的下降,潜冷量表现就是湿球温度或相对湿度的下降,全热和显热换热器的运用主要是为了空气调节时达到节能的目的。全热换热器的能量回收包含显热换热能量,同时也存在潜热的能量交换,因此全热交换器的效率高于显热交换器,但是在极端工况,室内湿度大,室外温度低,低于室内空气的露点温度时,就都会出现结露现象。
回复
snail_yin
2012年05月21日 10:23:10
7楼
楼主混淆了一个概念。潜热的回收有两种方式,一种是热交换,一种是质交换。你说的必须产生冷凝水,实际上是一种没有产生质交换的前提下,进行潜热交换需要的条件。而如果产生质交换,即水分已经从新风进入到排风中,其水分所包含的潜热自然已经被排风带走。
回复
mengxianfad
2012年05月21日 11:04:35
8楼
楼上说的挺有道理,学习了
回复
懒人啥都不写
2012年05月21日 11:23:03
9楼
认同版主的看法
回复
youv179
2012年05月22日 13:39:46
10楼
学习学习啊。
回复
junshaobaobao
2012年05月22日 16:02:08
11楼
准确的说大金的纸芯的是全热交换器,加拿大乐福贝斯的铝芯的是显热交换器。
显热交换器是热交换器的一种,他只可以交换热量,不可以交换湿度。而全热交换器即可交换热量也可以交换湿度,各有各的好处。
显热交换器除湿不明显。所有的热交换器除湿更确切说是排湿,全热交换器排湿比较明显。两者的最根本的作用的换新鲜空气,排湿只是辅助作用,如果想根本除湿当然是除湿机最好。
显热和全热的唯一区别在于过滤芯 显热的是铝芯 全热的是纸芯(ER纸) 按照一定的原理来说显热比全热的好 显热的铝芯防腐蚀 易冲洗(脏了直接在清水下冲洗就好)并且使用寿命长,耐挤压。 而全热的纸芯经过空气中的水份和尘埃腐蚀后,堵塞通风口且不能清洗。导致通风效果差,排湿没效果,最简单的处理方法就是换纸芯,这个从某种程度上来讲是对资源和金钱的浪费。
全热交换器就是使不同温度的介质进行冷热变换,其功能就是通过换热器达到不同介质的使用温度,无论在任何位置安装只要保证设备可以使用,是没有限制;夏季运行时,新风从空调排风获得冷量,使温度降低,同时被空调风干燥,使新风含湿量降低;冬季运行时,新风从空调室排风获得热量,温度升高,同时被空调室排风加湿。
全热与显热之间的区别就是对湿度的影响。如果对湿度没有太大要求就选显热的,反之,选全热新风换气机。
全热交换器是用于空调排风能量回收的节能设备。其主要部件是外壳体,换热芯体和过滤器。由于换热芯体中采用有传热传透性能的材质,所以应用于空调系统时可以利用排风在夏季时预冷干燥新风,在冬季时预热加湿新风,使新风负荷显著降低,从而节省冷热系统能耗,对小系统规模,节省运行费和降低峰值用电量都十分有利。其全热交换效率与换热芯体的结构特征,通过风量,通过芯体的两股空气的风量比值以及进风参数有关。
全热交换器与显热交换器的区别:显热交换器除湿不明显。所有的热交换器除湿更确切说是排湿,全热交换器排湿比较明显。两者的最根本的作用的换新鲜空气,排湿只是辅助作用,如果想根本除湿当然是除湿机最好。
  全热交换器:普遍使用于室内外温差变化不大,室内外湿度相差大的地区。(南方地区用的居多)
  显热交换器:普遍使用于室内外温差大,室内外湿度相差不大的地区。(北方地区居多)
回复

相关推荐

APP内打开