全热交换器是否算集中式中央空调
cxingchen
cxingchen Lv.3
2011年11月03日 10:51:00
来自于中央空调
只看楼主

全热交换器是否算集中式中央空调,现在遇到个问题,遇到个小剧场,规范上说集中式空调系统给排水要做喷淋,给排水的就问我算不算集中式中央空调,我理解没有制冷或制热对空气进行调节的不算集中式中央空调,也没找到个准确定义,百度百科里说:所有空气处理设备(风机、过滤器、加热器、冷却器、加湿器、减湿器和制冷机组等),所以求定义,百度百科毕竟不是权威的。

全热交换器是否算集中式中央空调,现在遇到个问题,遇到个小剧场,规范上说集中式空调系统给排水要做喷淋,给排水的就问我算不算集中式中央空调,我理解没有制冷或制热对空气进行调节的不算集中式中央空调,也没找到个准确定义,百度百科里说:所有空气处理设备(风机、过滤器、加热器、冷却器、加湿器、减湿器和制冷机组等),所以求定义,百度百科毕竟不是权威的。
dyw.004
2011年11月04日 09:48:13
2楼
规范上说集中式空调系统给排水要做喷淋------是不是在说机房喷淋?你们的空调系统有机房没有,有就在机房做喷淋,反正使用空间(剧场里)肯定是要做的嘛,希望能帮到你。
回复
cnbbzz
2011年11月05日 10:19:37
3楼
对于消防局来说,他们以是否有风管穿越房间来区分是否是集中空调。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2011-11-5 21:50 编辑 ]
回复
cjzsj155
2011年11月05日 12:36:00
4楼
按我个人对集中式中央空调的了解,全热交换器严格来说是不属于集中式中央空调,即使它有集中处理空气,但是如果真的要装喷淋的话,还得问问厂家能不能做才可以!
回复
ann_haa
2011年11月05日 15:32:04
5楼
按我得理解,应该算集中式中央空调,其最主要得定义不是有没有喷淋,而是制冷(热)是不是集中控制集中送风(供水),根据你得描述,应该算是了
回复
pailong001
2011年11月05日 16:43:40
6楼
上面的朋友已经回答的非常清晰了
回复
cixixudifeng
2011年11月05日 16:45:15
7楼
你就当他是个普通的风机就好了 有毛个效果
回复
chenjianwei1989
2011年11月05日 21:03:16
8楼
我认为应该算集中式空调
回复
friendmagic
2011年11月05日 22:12:57
9楼
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;

刚才一堆字白打了,怎么会出这种问题?
小剧场是不适用这条的。
但是从原则上讲全热交换系统有风管穿越多个小隔间或者包厢、房间,同样有利于火灾蔓延,应该算集中式空调系统。
回复
mqy128
2011年11月06日 10:55:47
10楼
这是现行规范的不严谨。
全热交换器不属于集中空调。但是,规范这条主要是说有送回风管道穿越各房间面积大于3千平的,着火后火势蔓延快,危害大,要做喷淋了。

所以,全热交换通风系统,是具备这个特性的,应该做喷淋。
回复
mqy128
2011年11月06日 10:57:41
11楼
小剧场,做为公共场所,人员密集,火灾后危害大,疏散较难,是必须要做喷淋的。
回复

相关推荐