大家好,请问我这个楼做集中式中央空调是否需要需要做喷淋
梦想成真321
2010年08月11日 14:26:21
只看楼主

大家好,手头有一个3000平的5层办公楼,请问做集中式中央空调是否需要需要做喷淋

大家好,手头有一个3000平的5层办公楼,请问做集中式中央空调是否需要需要做喷淋
九九艳阳天
2010年08月11日 14:34:07
2楼
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
回复
九九艳阳天
2010年08月11日 14:34:57
3楼
不会正好3000m2吧?
回复
梦想成真321
2010年08月11日 14:36:23
4楼
你说的这一条我知道,“5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;”什么样的空调型式才算是有送回风道(管)的呢?
回复
梦想成真321
2010年08月11日 14:37:06
5楼
另外消防栓是否要把信号传送到水泵房去呢?
回复
lingqingbingyu
2010年08月12日 14:00:08
6楼
空调可以灭火吗?装了集中式空调为什么就不需要加喷淋了???很费解,学习中。宽度超过1.2米的风道下面都要加喷淋的啊。
回复
w-jwei
2010年08月13日 21:56:41
7楼

具体你应问下暖通的!!
回复
cxh_szss
2010年08月14日 17:13:20
8楼
小于或等于3000平可以不设,大于3000平就要必须设了。
回复
simuy
2010年08月15日 21:44:35
9楼

不是不用做,而是必须做。因为送风管道会加快火灾蔓延的!
回复
tyfjjj
2010年08月17日 09:27:31
10楼
这个属于防火规范界定的...或者查一下自动喷淋设计规范
回复
吴所谓
2010年08月17日 09:37:13
11楼
规范上所说的送回风空调是指采用了中央空调系统,且空调房间采用集中送新风,回风也集中处理的空调系统。若是只采用风机盘管加冷水系统,没有集中送新风和回风,这样火灾不会沿送回风管道蔓延,和普通办公楼没什么区别,是不需要设喷淋系统的。
回复

相关推荐

APP内打开