大家好,手头有一个3000平的5层办公楼,请问做集中式中央空调是否需要需要做喷淋
大家好,手头有一个3000平的5层办公楼,请问做集中式中央空调是否需要需要做喷淋
12楼
规范上所说的送回风空调是指采用了中央空调系统,且空调房间采用集中送新风,回风也集中处理的空调系统。若是只采用风机盘管加冷水系统,没有集中送新风和回风,这样火灾不会沿送回风管道蔓延,和普通办公楼没什么区别,是不需要设喷淋系统的。
另外:有时消防局就问有没有风管,有风管面积够了就得上喷淋;个人建议消防设计宜就高不就低。
回复
13楼
谢谢楼上两位的回答,我想已经说得很清楚了
回复
14楼
现在大型工程普遍在用,有这么规范的资料参考,谢谢了。。。
回复
15楼
做喷淋就不用再作防火分区了,你考虑一下~~~~~~·
回复
16楼
空调与消防不是同一专业的,空调装不装,,但消防也一定要安装.
回复
17楼
楼上说的是!
回复
18楼
这个属于防火规范界定的...或者查一下自动喷淋设计规范
回复
19楼
空调可以灭火吗?装了集中式空调为什么就不需要加喷淋了???很费解,学习中。宽度超过1.2米的风道下面都要加喷淋的啊。
这个...笑翻我了
回复
20楼
同意,最妥当就是先去申请消防设计要点
回复
21楼
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
一般就是指装了中央空调的,如果是单体壁挂式那种可以不用喷淋吧~~~
回复