大家好,手头有一个3000平的5层办公楼,请问做集中式中央空调是否需要需要做喷淋
大家好,手头有一个3000平的5层办公楼,请问做集中式中央空调是否需要需要做喷淋
22楼
我来赚分下图纸的
回复
23楼
“5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;”
规范上不是讲的很清楚了吗?做!
回复
24楼
正解,看是否有新风,有新风火灾危险性大,如果没新风可以不设自喷。
回复
25楼
设中央空调,大于3000的要做!
回复
26楼
这样的问题说明还是多了解一点跨专业的知识比较好
回复
27楼
范上所说的送回风空调是指采用了中央空调系统,且空调房间采用集中送新风,回风也集中处理的空调系统。若是只采用风机盘管加冷水系统,没有集中送新风和回风,这样火灾不会沿送回风管道蔓延,和普通办公楼没什么区别,是不需要设喷淋系统的。
另外:有时消防局就问有没有风管,有风管面积够了就得上喷淋;个人建议消防设计宜就高不就低。
回复
28楼
11楼的还要考虑是否有空调新风系统,这也是集中送风的管道哦。一般来说都要做自动灭火系统。
回复
29楼
先和消防队的沟通 对条文的理解有偏差···
回复
30楼
你先确定下是不是正好3000平,然后直接根据规范来了
回复
31楼
不会正好3000m2吧?
回复