大家好,手头有一个3000平的5层办公楼,请问做集中式中央空调是否需要需要做喷淋
大家好,手头有一个3000平的5层办公楼,请问做集中式中央空调是否需要需要做喷淋
32楼
设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼需要设置喷淋
回复
33楼
同意9楼的说法,也不用去问消防局,消防局也是以规范为标准,他只能会更严格控制,不会放宽。
回复
34楼
大于3000是要做的,现在空调好多都是小型VRV,一拖多的空调,有集中送风管,是否和中央空调一样需设喷淋?
回复
35楼
要做喷淋的。
回复
36楼
同意,最妥当就是先去申请消防设计要点
回复
37楼
正好3000就不用上喷淋了,规范说的很明确是“且”,大于三千了才考虑风管问题
回复
38楼
有时消防局就问有没有风管,有风管面积够了就得上喷淋;个人建议消防设计宜就高不就低。
回复
39楼
这个说的有点外行了。。。。。多学习下 努力
回复
40楼
3000平做VRV室外主机会很多,对外观影响很大 风机盘管加新风很适合这样的建筑
回复
41楼
做!不要想去打擦边球!出了问题死的惨!
回复