大家好,请问我这个楼做集中式中央空调是否需要需要做喷淋
梦想成真321
2010年08月11日 14:26:21
只看楼主

大家好,手头有一个3000平的5层办公楼,请问做集中式中央空调是否需要需要做喷淋

大家好,手头有一个3000平的5层办公楼,请问做集中式中央空调是否需要需要做喷淋
免费打赏
popo2009121212
2010年09月03日 14:35:15
32楼
设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼需要设置喷淋
回复
慈悲
2010年09月03日 16:41:17
33楼
同意9楼的说法,也不用去问消防局,消防局也是以规范为标准,他只能会更严格控制,不会放宽。
回复
sunyao.sy
2010年09月07日 11:23:52
34楼
大于3000是要做的,现在空调好多都是小型VRV,一拖多的空调,有集中送风管,是否和中央空调一样需设喷淋?
回复
i000
2010年09月07日 11:44:41
35楼
要做喷淋的。
回复
wenxin321
2010年09月08日 15:45:53
36楼
同意,最妥当就是先去申请消防设计要点
回复
lcs428
2010年09月08日 19:41:42
37楼
正好3000就不用上喷淋了,规范说的很明确是“且”,大于三千了才考虑风管问题
回复
cchui168
2010年09月11日 09:29:33
38楼
有时消防局就问有没有风管,有风管面积够了就得上喷淋;个人建议消防设计宜就高不就低。
回复
chaorocktnt
2010年09月12日 13:58:48
39楼

这个说的有点外行了。。。。。多学习下 努力
回复
chaorocktnt
2010年09月12日 14:01:57
40楼

3000平做VRV室外主机会很多,对外观影响很大 风机盘管加新风很适合这样的建筑
回复
zyl_19820605
2010年09月12日 19:48:13
41楼
做!不要想去打擦边球!出了问题死的惨!
回复